账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 61263|回复: 44

高压柜、低压柜、干式变压器在1个变配电室内,这个变配电室的高度多少合适?

   火.. [复制链接]
发表于 2011-3-1 19:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
当高压柜(10KV)、低压柜、干式变压器在1个变配电室内,这个变配电室的高度多少合适?

09措施:
3.3.2高压配电室
6配电室高度应考虑设备高度及进出线方式,并应满足运行维修时所需空间的要求,一般配电装置顶部距楼板底部(梁除外)不小于0.8m,距梁底不小于0.6m。

3.3.3低压配电室
11当低压配电室与抬高地面的变压器毗邻时,其室内高度不应小于4m;当不与抬高地面的变压器室毗邻时,其高度不应小于3.5米;当低压开关柜进出线均为电缆沟敷设,其开关柜距楼板底部净距不应小于0.8m(距梁底不应小于0.6m)。

对于高压配电室:(一般配电装置顶部距楼板底部(梁除外)不小于0.8m,距梁底不小于0.6m。)

1. 是说高压柜 距楼板底部(梁除外)不小于0.8m,距梁底不小于0.6m么?如果高压柜2.3m,则2.3+0.6=2.9m,再加上梁的高度,则为变配电室的高度?

对于低压配电室:(当低压开关柜进出线均为电缆沟敷设,其开关柜距楼板底部净距不应小于0.8m(距梁底不应小于0.6m)。)

2.现在变压器到低压柜都是母线吧?那么低压柜是母线进,电缆沟出,这种情况,高度多少合适?

当低压配电室与抬高地面的变压器毗邻时,其室内高度不应小于4m;当不与抬高地面的变压器室毗邻时,其高度不应小于3.5米;

3.这指的是低压柜与变压器不在1个变配电室内?低压配电室与变压器室是独立的?
     
发表于 2011-3-1 19:51:28 | 显示全部楼层
这个主要看进出线方式,
上进上出梁下3.9~~4.2
下进下出3.2~3.4
 楼主| 发表于 2011-3-1 20:11:52 | 显示全部楼层



    上进上出梁下3.9~~4.2
下进下出3.2~3.4

1.这个数据是怎么来的?

2.下进下出的,指的是高压柜进线是电缆沟,低压柜出线是电缆沟,但变压器到低压柜是母线吧,那这个会影响高度么(下进下出3.2~3.4)?
     
发表于 2011-3-1 20:49:07 | 显示全部楼层
根据新《民规》,我加出来的结果最少是4.6米。。。。。。。上进下出。。。。。

0.6(梁下)+2.2(柜高)+1.0(地沟)=3.8米。。。。。。

这个是设备要求的空间。。。。。跟岁月说的差不多。。

你再加梁高,一般是0.8~1.0米。。。。。。。问问土建,这个深度有没有问题。。。。

局部低下去也是可以的。。。。不知道我说的大家能接受没有。。。。。。
     
发表于 2011-3-2 05:49:24 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。
     
发表于 2011-3-2 10:02:27 | 显示全部楼层
在有些地方还要看看供电局的意见,前面只是大家依据规范来计算的结果。{:tongue:}
发表于 2011-3-2 10:41:36 | 显示全部楼层
3.5m是不包括电缆沟的,一直有个疑问,冷版是做设计的么?
     
发表于 2011-3-2 10:43:22 | 显示全部楼层
发、变配电房建筑电气设计与各专业的配合.pdf (171.26 KB, 下载次数: 1074)
这里有一份论文“变配电房建筑电气设计与各专业的配合.pdf”。里面电房高度算的很清楚
大家可以参看以下

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 好的。。。。。

查看全部评分

发表于 2011-3-2 13:23:45 | 显示全部楼层
0.8m作为检修空间偏小,安装柜内母排的时候,人都无法蹲在柜顶上,柜顶1.3m还差不多
     
发表于 2011-3-2 15:10:49 | 显示全部楼层
民用建筑变电所很多不在底层,电缆沟不好挖,要整个设备层动静太大,进出线怎么处理较好呢
     
发表于 2011-3-2 22:32:16 | 显示全部楼层
3.5m是不包括电缆沟的,一直有个疑问,冷版是做设计的么?
关东武夫 发表于 2011-3-2 10:41


哎,你看我像做什么的就是什么了。。。。。。。
     
发表于 2011-3-2 22:36:33 | 显示全部楼层
由于地下配电房要回填做电缆沟,所以这个层高控制不会影响整个地下室的层高。。。。。。

可以局部下挖,然后回填。。。。。。注意和土建配合做好预留就可以了。。。。。。

供电局看见空间预留好了,他们就会在这里安装了。。。。
     
发表于 2011-3-2 22:46:50 | 显示全部楼层
0.8m作为检修空间偏小,安装柜内母排的时候,人都无法蹲在柜顶上,柜顶1.3m还差不多
关东武夫 发表于 2011-3-2 13:23



就土建来说,层高的控制是可以影响造价的。。。。。。。减少开挖土方量。。。。

原来的0.8米是板底,现在定为梁底,加上梁高,比你要求的1.3米还富余了。。。。。。

满意了没。。。。。。冷斑像做过设计的没。。。。。哈哈哈哈哈。。。。。
 楼主| 发表于 2011-3-2 23:32:53 | 显示全部楼层
……满足高压室的高度要求一般也能满足变压器和低压配电设备的要求。

4.6.3 屋内配电装置距顶板的距离不宜小于0.8m,当有梁时,距梁底不宜小于0.6m。

所以高压的要求是:

无电缆沟时:
2.3米(柜子高度)+0.6米(距梁底)+0.8米(主梁高度)=3.7米

有电缆沟时:
电缆沟按照0.8米,因为有地梁,不可能从变配电室地面向下挖0.8米,不向下挖,在变配电室地面上做电缆沟的话:
0.8米(电缆沟)+2.3米(柜子高度)+0.6米(距梁底)+0.8米(主梁高度)=4.5米

变配电室地面到地梁有一段距离,好比是0.2米,则电缆沟向下挖0.2米的话:
0.6米(电缆沟,刨除向下挖的0.2米)+2.3米(柜子高度)+0.6米(距梁底)+0.8米(主梁高度)=4.3米

所以有电缆沟时,变配电室有4.5米 肯定满足了,是吧?
     
发表于 2011-3-2 23:38:25 | 显示全部楼层
变配电室有4.5米 肯定满足了 ———— 差不多。。。。。。。

规范现在梁下0.6米,大家都富余了。。。。。。

如果再加上建筑底板的做法0.3米,更加富余了。。。。。。这什么意思呢。。。。。

就是配电房这部分结构做完地梁以后,建筑先不做建筑底板,等做电缆沟的时候,一起做地面做法就可以了。

还有,0.8的梁高算小的了。。。。。这个一定要跟土建沟通的。。。。。

要是跨距太大,或者人防地下室,这个梁和板都要加高加厚,会压缩你的空间哦。。。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则