账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12292|回复: 15

《建筑电气》2011年第2期《高压交流负荷开关、熔断器的选择与校验》一文中存在问题

  [复制链接]
发表于 2011-3-4 16:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 关东武夫 于 2011-3-4 17:07 编辑

《高压交流负荷开关、熔断器的选择与校验》一文中(第9页第d条)提到变压器容量达到1250kVA时,其实际转移电流达到1720A。而《工业与民用配电设计手册》第三版P218页例题所述“1250kVA变压器二次侧直接短路时一次侧的最大故障电流1805A”两者所述不符。
1805A由熔断器断开,剩下二相上转移电流仅为1805乘以根号3除以2,为1563A(手册上是通过查曲线表查出1600A)。
两者不符。


请专家予以释疑并给出结论

评分

参与人数 1贡献 +3 E币 +20 威望 +3 收起 理由
gdx8785 + 3 + 20 + 3 .

查看全部评分

     
发表于 2011-3-5 12:42:53 | 显示全部楼层
没看到文章,无法评论。

查询《建筑电气》过刊,2006年第一期:
《变压器低压侧短路时折算到高压侧穿越短路电流》。
     
发表于 2011-3-5 13:26:54 | 显示全部楼层
没看到文章,按照闷棍兄的帖子说一下。
变压器二次直接短路应该完全由熔断器开断,以保证组合电器的安全性,在手册217页有明确说明,故不存在1805A的情况下的转移电流。
发表于 2011-3-5 21:29:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-3-5 21:37:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-3-6 08:52:04 | 显示全部楼层
当变压器低压侧出现二相接地、三相短路时,如熔断器出现不同熔断时,此时另外两相(三相短路时)或另外一相(两相接地)将要转移至负荷开关来承担其短路电流的断开。
     
发表于 2011-3-6 08:56:31 | 显示全部楼层
此时的转移电流有如下特点:
(1)利用熔断器撞针通过传动机构带动负荷开关跳闸。此传动过程的时间可以用螺杆杠杆来调整。
(2)短路电流的非周期分量是逐渐衰减的,约在0.2s后就转变为稳态电流。
(3)某相熔断器先熔断时,此时短路电流将转为两相短路电流(三相短路时)或单相接地电流(两相接地短路时)。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 恩,好的

查看全部评分

发表于 2011-3-6 09:26:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-3-6 09:36:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-3-6 13:41:11 | 显示全部楼层


还没有看到杂志中的文章,暂且如此观点和看法:
   1.转移电流和变压器二次侧直接短路时一次侧的最大故障电流不是一个概念,所以两者数据不符。
   2. 1805A由熔断器断开,剩下二相上转移电流仅为1805乘以根号3除以2,为1563A。《工业与民用配电设计手册》第三版P219页上例题所述的特性曲线只是举例某个厂家某个产品的特性曲线,和施耐德的产品有差异,自然两者不符。不同的厂家不同的产品特性曲线不一样,选择时一定要根据产品样本中的特性曲线来选择,不可套取《手册》三版中的曲线数值。
     
发表于 2011-3-6 22:36:24 | 显示全部楼层
莫非雨兄以前在山东蒙阴呆过?
     
发表于 2011-3-7 17:08:13 | 显示全部楼层
莫非雨兄以前在山东蒙阴呆过?
秋石 发表于 2011-3-6 22:36

呵呵,还用说
     
发表于 2011-3-7 19:12:12 | 显示全部楼层
没看到文章,按照闷棍兄的帖子说一下。
变压器二次直接短路应该完全由熔断器开断,以保证组合电器的安全性 ...
TNS 发表于 2011-3-5 13:26




闷棍兄。。。。。TNS,你是说关东武夫吗。。。。。。。。

他好这口。。。。。。上次就给过我一下了。。。。。。。他说他要围观。。。。。。。
发表于 2012-10-18 08:56:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-10-22 14:32:32 | 显示全部楼层
不同产品、不同参数
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则