账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 40807|回复: 15

关于消防强切

  [复制链接]
发表于 2011-3-6 14:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家好,我想问一下,在做火灾自动报警与消防联动控制系统的设计时,通常会在变电所低压普通负荷的出线加消防强切模块,请问这一消防强切模块的设置是一定要做的吗?我查阅了GB50116未见相关规定,故想请问各位。
另,加装了这一消防强切模块后应配合断路器采用分励脱扣器,系统才能自动切除负荷。对吗?
谢谢
     
发表于 2011-3-7 00:24:25 | 显示全部楼层
不一定要做,也可以手动切除。
发表于 2011-3-7 00:27:55 | 显示全部楼层
建议:防火分区火灾确认时切断非消防电源,可自动进行。至于变电所低压普通负荷的切断,最好利用手动,原因很简单,因涉及整栋大楼的供电,为防止误动。
发表于 2011-3-7 11:22:17 | 显示全部楼层
楼上的说的对呀,防止误操作呀,火灾报警系统系统切除非消防电源就能满足规范要求了1
发表于 2011-3-7 22:13:28 | 显示全部楼层



    消防强切非消防负载常见的做法是:
消防部分在有消防信号报警时,给出一个信号。这个信号一般是一个直流24V的电压信号,在对应的非消防负载出线断路器上安装分励脱扣器。再加装一个24V中间继电器,把24V的消防跳闸信号接至此中间继电器。中继的辅助触点串入断路器的分励脱扣器回路中。如此即可实现楼主想要的功能。
PS:不知道说清楚了没

评分

参与人数 1E币 +12 收起 理由
gdx8785 + 12 对应的..清楚

查看全部评分

     
发表于 2011-3-8 09:47:21 | 显示全部楼层
哪中间继电器的主控俩回路要加熔断器吗
发表于 2011-3-8 11:09:21 | 显示全部楼层
按照规范要求应该切除像空调、排风机之类的非消防电源,但是,首先非消防电源就不好定义,其次,我做过好几个升压站工程的火灾报警,现场施工单位一般都是当地的消防局,他们一般都不按照设计院的图纸施工,他们也不做联锁切电。
发表于 2011-3-8 11:38:20 | 显示全部楼层
哪中间继电器的主控俩回路要加熔断器吗
JHL123321 发表于 2011-3-8 09:47



    当然要加
发表于 2011-3-8 11:41:44 | 显示全部楼层
按照规范要求应该切除像空调、排风机之类的非消防电源,但是,首先非消防电源就不好定义,其次,我做过好几 ...
daftry100 发表于 2011-3-8 11:09



    除了消防电源之外就是非消防电源(貌似这话白说了)
消防电源:消防中心、消防水泵、消防电梯、应急照明、排烟风机、防火卷帘。。。。。。。(请高手补充)

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
冷若冰 + 1 电动防火门。。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-3-8 14:12:32 | 显示全部楼层
回复 8# 老万


    这两回路电压是多少,一定要加吗,有必要吗,有规范依据吗
发表于 2011-3-8 14:33:00 | 显示全部楼层
回复  老万


    这两回路电压是多少,一定要加吗,有必要吗,有规范依据吗
JHL123321 发表于 2011-3-8 14:12



    分励脱扣器常规电压是交流220V.380V两种
如果要消防强切就要加分励脱扣器,已达到强切的要求。
规范依据问大鼻子。
PS:没有PS
发表于 2011-3-8 16:24:57 | 显示全部楼层
8.10.2 火灾确认后,应执行以下操作:
2 应在消防控制室自动或手动切除相关区域的非消防电源。
发表于 2011-3-8 17:30:21 | 显示全部楼层
hehe,了解了
     
发表于 2011-3-9 09:28:44 | 显示全部楼层
大鼻子来了吗,能说的详细点吗,有必要加熔断器吗,你有加吗,没加审图的会说吗
     
发表于 2011-3-9 15:55:56 | 显示全部楼层
与消防相关的电气设计,首先应明确负荷性质,即是消防负荷还是非消防负荷。消防负荷为发生火灾时需要动作的用电设备,除此之外均为非消防负荷。
切除非消防电源有两个目的:1、保证火灾情况下消防用电负荷的用电可靠性。2、避免非消防线路在火灾情况下发生短路、过载引发次生灾害。
GB50116-98第6.3.1.8要求在确认火灾后切断有关部位的非消防电源。因此,在设计中会根据防火分区的划分,选择适当的非消防配电箱加装非消防电源强制切除模块,并配合该配电箱内总断路器上的分励脱扣附件达到非消防电源自动切除的目的。
在变配电室低压柜中直接切除较少见,因为配电室低压出线多为配电干线,往往为多个防火分区内的用电负荷提供电源。直接将干线切断,停电面积过大,与规范中“切断相关部位”的要求相违背。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则