账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8352|回复: 9

请教一个有关低压配电室长度的问题

[复制链接]
     
发表于 2011-3-9 22:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
10千伏及以下变电所设计规范中说:
配电室的长度大于7米的,要开两门。
这个7米怎么界定?是室内的净距离还是包括墙在内的距离?
迷惑,请高手解答。谢谢了。
发表于 2011-3-10 08:43:15 | 显示全部楼层
一般10KV的变电所,一边的距离都要在7米以上,建筑的一跨距离大概也在7米以上把,就是轴间距,另外一边视情况而定呀,正常情况另外一边都是14以上呀,哈哈,这是我看供电局的通则上说的,哈哈
发表于 2011-3-10 09:21:43 | 显示全部楼层
其实带不带墙都差不多,一般不用这么精确,如果非要精确下来,也可以用带墙的距离,反正就是趋于严格点吧
     
 楼主| 发表于 2011-3-10 13:00:17 | 显示全部楼层
谢谢各位坛友。
发表于 2011-3-10 14:43:44 | 显示全部楼层
回复 3# han2003


    就是,一般都是放大了算的!
发表于 2011-3-10 22:05:11 | 显示全部楼层
配电装置的长度大于6m时,其柜(屏)后的通道应为两个出口。长度大于7m的高压配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端,这样做相互适应。
     
发表于 2011-3-11 08:54:59 | 显示全部楼层
正好遇到过这样的情况,轴线是7200.
看条文解释,7米事为了逃生用的,所以应该是室内净距。
     
 楼主| 发表于 2011-3-11 21:01:23 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2011-3-12 21:31:39 | 显示全部楼层
TNS跑哪去了,怎么不回答我的问题?
等待中……
发表于 2011-3-12 21:42:45 | 显示全部楼层
10kV及以下变电所设计规范


第6.2.6条 本条的规定是考虑到发生事故时,运行人员能迅速离开事故现场,以及便于救护人员接近事故现场,在平日使用上也比较方便。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则