账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8989|回复: 12

关于三类防雷中条文的理解

  [复制链接]
     
发表于 2011-3-10 15:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在《建筑物防雷设计规范》中,
第3.4.1条 第三类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由这两种混合组成的接闪器。避雷网(带)应按本规范附录二的规定沿屋角、屋背、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设。并应在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×l6m的网格。

平屋面的建筑物,当其宽度不大于20m时,可仅沿网边敷设一圈避雷带。

条文解释是:“平屋面的建筑物,当其宽度不大于20m时,可仅沿周边敷设一圈避雷带”的规定是根据以往的习惯做法定的。

是不是所有平屋面的建筑物,只要宽度不大于20m,长度可以超过20m或者100m,而不用遵守不大于20m×20m或24m×l6m的网格的规定。只需仅沿网边敷设一圈避雷带就可以吗?
     
发表于 2011-3-10 17:38:30 | 显示全部楼层
按规范是可以的
     
 楼主| 发表于 2011-3-10 22:10:30 | 显示全部楼层
大家都这么设置的吗,还是按照不大于20m×20m或24m×l6m的网格设置。
     
发表于 2011-3-11 10:03:13 | 显示全部楼层
我们这边认为只要建筑物宽度不超过20米,三类防雷沿建筑物平屋顶周圈敷设避雷带即可。符合防雷规范要求,无需网格。
     
发表于 2011-3-11 10:38:13 | 显示全部楼层
平屋面的建筑物,当其宽度不大于20m时,可仅沿网边敷设一圈避雷带。
本身就是规范条文啊。
发表于 2011-3-11 11:47:59 | 显示全部楼层
曾遇到一次工程质量检查,建筑物平屋面的宽度没有超过20m,检查提出加避雷带,设计不干,施工单位为迎合检查,答应给加。
     
发表于 2011-3-11 13:15:10 | 显示全部楼层
平屋面的建筑物,当其宽度不大于20m时,可仅沿网边敷设一圈避雷带。

按照规范,仅在网边敷设一圈避雷带就满足要求。

不过到现在我还没做过不超20米宽的建筑,楼下有经验的说说
发表于 2011-3-11 16:24:05 | 显示全部楼层
我做过的宽度不超过20米、长度不小于24米的平顶建筑防雷,
中间是要加避雷带的。
考虑均压。
     
发表于 2011-3-11 17:46:18 | 显示全部楼层
我做过的宽度不超过20米、长度不小于24米的平顶建筑防雷,
中间是要加避雷带的。我也是这么做的。
     
发表于 2011-3-11 21:17:17 | 显示全部楼层
landline 发表于 2011-3-10 15:51


1、按原GB50057的设计规定,设计人员无错。

2、刚查看了一下新版GB50057报批稿,未再见到此款设计规定,估计今后得加20m×20m或24m×16m的接闪网格才行。
     
 楼主| 发表于 2011-3-12 13:49:50 | 显示全部楼层
谢谢大家,我一直都按照20m×20m或24m×16m的接闪网格来做的,不过,有一次,帮人看图时提了这个问题,他说有这条规范,一直纠结啊{:mad:}
     
发表于 2011-3-12 14:53:31 | 显示全部楼层
谢谢大家,我一直都按照20m×20m或24m×16m的接闪网格来做的,不过,有一次,帮人看图时提了这个问题,他说有这条规范,一直纠结啊
landline 发表于 2011-3-12 13:49


{:lol:}

新版GB50057颁布后,就不会再纠结了。
     
 楼主| 发表于 2011-3-12 22:23:41 | 显示全部楼层
谢谢尺短寸长,也谢谢发言的各位朋友。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则