账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6024|回复: 5

现在关于电磁炉和即热式水笼头的困惑

[复制链接]
     
发表于 2011-3-10 15:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、现在有很多火锅店从用煤气瓶改用电磁炉使用,那么在配电设计过程中要注意什么,功率因素和需要系统如何取。电磁炉的功率为2.5KW,单相~220V。是一个电磁炉一个回路还是二个或者更多个一个回路。
2、即热式水笼头的功率为:8KW,这么大的功率,在厂家说明中,只需要4平方线就可以,一般情况4平方线的断路器我们才取20A。光计算电流就达到36了,怎么使用。
     
 楼主| 发表于 2011-3-10 22:09:21 | 显示全部楼层
请大家谈谈自己的看法啊,谢谢啊,呵呵
     
 楼主| 发表于 2011-3-12 22:34:09 | 显示全部楼层
看来我这个问题太弱弱了,麻烦版主把我这个贴子删除了,谢谢版主了。
发表于 2011-3-12 22:41:12 | 显示全部楼层
怎么会弱呢,问题很好。电磁炉配电,最好是一对一的,也见过一个回路带2个插座的。这种店铺以前做过统计,比如呷哺呷哺这样的,运行起来实际用电大概250-300w/m2左右。
     
 楼主| 发表于 2011-3-13 16:00:49 | 显示全部楼层
谢谢,han2003
     
发表于 2011-3-13 19:45:15 | 显示全部楼层
即热式水笼头的功率为:8KW
应该用6平方的线比较安全。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则