账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7963|回复: 6

多层住宅上的太阳能热水器的防雷措施应样做?

[复制链接]
     
发表于 2011-3-11 11:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
采用避雷针保护?
采用避雷带保护?
发表于 2011-3-11 17:38:29 | 显示全部楼层
回复 1# sundq


    这个我做的都是周围布置一圈避雷带,呵呵,避雷针我目前认为好像像那种烟囱才用的到!
     
发表于 2011-3-11 18:33:25 | 显示全部楼层
杭州市工业建筑设计院有限公司  张建兰:

1. 做好太阳能热水器的防直接雷措施
太阳能热水器通常安装在建筑物的顶层,一般来说防直接雷是必不可少的。通常只需将太阳能热水器的金属支架与建筑物的防雷接闪器可靠连接就可以了,但是根据实际情况不同,也有略微不同的处理手段。其一,若太阳能热水器的金属支架超出了建筑物防雷接闪器的保护范围,且太阳能热水器的金属支架的接闪热容量强度不够时,宜设置专用的避雷接闪器;其二,开发商一般只考虑各住户的太阳能热水器预留位置,这时应根据建筑专业确定的位置预埋-40x4镀锌扁钢。
2. 太阳能热水器的配电
单纯的太阳能热水器是无须配电的,但现在的太阳能热水器大多增加了电加热系统,所以必须由各住户自己供电。太阳能热水器电加热系统供电,应设置专用的回路,其断路器应选择能同时断开相线和中性线的开关电器;对TT、TN-C-S或TN-S接地方式,低压配线应设置PE线。
3. 浪涌保护器的设置
由于太阳能热水器电加热器须各住户配电箱供电,所以对其必须设置浪涌保护器,以免雷电对人身及家用电器的伤害。
浪涌保护器的位置可根据不同情况设置,若太阳能热水器是开发商一次安装到位的,宜设在户配电箱内;若为预留,则可安装在太阳能热水器现场。
太阳能热水器安装在建筑物屋顶,使各住户配电系统直接与室外设备相连接。所以根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-1994(2000年版)第6.3.4条的要求,浪涌保护器应选用符合Ⅰ级分类试验的产品,其标称电流In可根据附表6.1的雷电流幅值进行估算。一般多层住宅的防雷建筑物类别为三类,则In=16.7kA;若防雷建筑物类别取二类,则In=25kA;与此对应,应选用Imax=40kA或60kA的产品。
住宅中多为家用电器,浪涌保护器的耐冲击电压额定值应选择≤2.5 kV。
除PE线外,相线和N线均应设置浪涌保护器。
4. 其他措施
对太阳能热水器电加热的配电,有可能由该配电线路导入雷电波危害。对此也应采取措施。主要有:a.安装时,配电线与电热器、浪涌保护器的接线不应裸露;b.配电线在建筑物内采用金属管保护,以屏蔽雷电波。
5.一点产品建议
考虑到太阳能热水器增加电加热系统后可能带来的雷电波入侵危害,我认为不应在太阳能热水器的储水罐上直接安装电加热系统,太阳能热水器的温度检测系统也应采用遥感技术,以切断太阳能热水器与室内配电系统的电气联系。我以为,住宅用太阳能热水器应与住户普遍使用的室内电热水器构成统一系统。这样会更经济,更安全。
     
发表于 2011-3-11 19:34:37 | 显示全部楼层
住宅用太阳能热水器应与住户普遍使用的室内电热水器构成统一系统。这样会更经济,更安全。不知如何构成统一系统,请详细介绍。
     
发表于 2011-3-11 19:41:45 | 显示全部楼层
这篇文章漏洞百出。
     
发表于 2011-3-11 20:40:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-3-11 20:50 编辑

cqzrm补补漏。
     
发表于 2011-3-11 21:58:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 cqzrm 于 2011-3-12 08:32 编辑

我试试提一点:

1、
太阳能热水器“通常只需将太阳能热水器的金属支架与建筑物的防雷接闪器可靠连接就可以了”

——这句话是说不过去的,防雷规范虽然没有明确其一定要设接闪器。我们可以借鉴IEC62305的做法,要让其处于LPZ0B区内。

2、
仅考虑“太阳能热水器的金属支架的接闪热容量强度不够时,宜设置专用的避雷接闪器”

——储水箱不需要考虑接闪器吗?雷电闪击使雷电流进入水系统的可能性不存在吗?

3、
“其二,开发商一般只考虑各住户的太阳能热水器预留位置,这时应根据建筑专业确定的位置预埋-40x4镀锌扁钢。”

——预留“镀锌扁钢”,以后焊接、防腐。。。?预留接地端子比较好,连接方便,我们推荐标准化的施工和管理。

4、
“太阳能热水器电加热系统供电,应设置专用的回路,其断路器应选择能同时断开相线和中性线的开关电器;对TTTN-C-STN-S接地方式,低压配线应设置PE线。”

——1、该强调一下漏电保护器;2、什么时候能不设PE?还要等电位连接

5、

浪涌保护器的位置可根据不同情况设置,若太阳能热水器是开发商一次安装到位的,宜设在户配电箱内;若为预留,则可安装在太阳能热水器现场。

——如果是预留,在室外如何安装?由谁安装?谁来选型?质量和标准如何控制?是否要选用户外型?是否要设IP54的室外箱?我觉得按规范要求在室内控制箱或配电箱内安装(或预留)是合适的,省去了后期安装、选型、维护、更换。。。麻烦。

6、“太阳能热水器安装在建筑物屋顶,使各住户配电系统直接与室外设备相连接。所以根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-1994(2000年版)6.3.4条的要求,浪涌保护器应选用符合级分类试验的产品,其标称电流In可根据附表6.1的雷电流幅值进行估算。一般多层住宅的防雷建筑物类别为三类,则In=16.7kA;若防雷建筑物类别取二类,则In=25kA;与此对应,应选用Imax=40kA60kA的产品。”

——1、这里的雷电分流计算有误,要考虑电辅加热钢管与引下线合并分流的因素,不能套雷电流在地面处的分流方法;2、“浪涌保护器应选用符合级分类试验的产品”这句话要改变,IEC早就改了;3、屋顶安装的“太阳能热水器”是不是属于家用电器,还是按工业电器考虑其耐冲击电压限值?2.5KV还是4.0KV

7、“b.配电线在建筑物内采用金属管保护,以屏蔽雷电波。”

——只考虑屏蔽,不考虑消除感应过电压?金属管两端等电位防感应过电压是常识。

8、“考虑到太阳能热水器增加电加热系统后可能带来的雷电波入侵危害,我认为不应在太阳能热水器的储水罐上直接安装电加热系统”

——电辅加热不在水箱上,在哪?

评分

参与人数 1贡献 +5 E币 +20 威望 +5 收起 理由
治学以诚 + 5 + 20 + 5 收藏夹

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则