账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8691|回复: 9

3850平米的农贸大厅,用做火灾报警吗?供电负荷等级是几级?

[复制链接]
     
发表于 2011-3-14 15:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教:有一个3850平米的农贸大厅,一层,钢屋架,下弦距地6米,按建规及火规不用设(总建筑面积小于6000平米),但是,水专业设了喷淋,(水专业要求是大于3000平米就设),这种情况下,用做火灾报警吗?如果不做火灾报警,喷淋如何动作?这个农贸大厅供电负荷等级是几级?
     
发表于 2011-3-14 16:10:59 | 显示全部楼层
1)喷淋头动作与否和其感应到的温度有关
2)问一下水专业,供电负荷等级的确定和室外消防用水量有关.
     
发表于 2011-3-14 16:25:42 | 显示全部楼层
可以直接把信号阀和水流指示器信号引到值班室就可以了,喷头和自喷泵动作不需电专业给信号
     
 楼主| 发表于 2011-3-14 16:44:56 | 显示全部楼层
总共有两个同样的大厅,间距50米,大厅没有值班室。信号阀和水流指示器信号怎样引?
     
发表于 2011-3-14 16:47:50 | 显示全部楼层
可以问一下通风专业是否有需要联动的排烟设备,如要需要设火灾报警及消防联动系统
     
 楼主| 发表于 2011-3-14 16:50:44 | 显示全部楼层
水专业设了喷淋,泵房一定是两路电源?还用单设值班室?用来装信号阀和水流指示器?
发表于 2011-3-14 19:53:55 | 显示全部楼层
水专业设了喷淋,电专业应设探测器报警。报警在先,灭火在后。
发表于 2011-3-16 13:17:48 | 显示全部楼层
水专业做自喷了,电专业的火灾报警是肯定要做的了!
发表于 2011-3-16 13:38:58 | 显示全部楼层
11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统:
1 大中型电子计算机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房,设有气体灭火系统的房间;
2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房,占地面积超过500m2 或总建筑面积超过1000m2 的卷烟库房;
3 任一层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的制鞋、制衣、玩具等厂房;
4 任一层建筑面积大于3000m2 或总建筑面积大于6000m2 的商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等;
5 图书、文物珍藏库,每座藏书超过100 万册的图书馆,重要的档案馆;
6 地市级及以上广播电视建筑、邮政楼、电信楼,城市或区域性电力、交通和防灾救灾指挥调度等建筑;
7 特等、甲等剧院或座位数超过1500 个的其它等级的剧院、电影院,座位数超过2000 个的会堂或礼堂,座位数超过3000 个的体育馆;
8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;
9 建筑面积大于500m2 的地下、半地下商店;
10 设置在地下、半地下或建筑的地上四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所;
11 净高大于2.6m 且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m 且有可燃物的闷顶或吊顶内。

11.4.2 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设可燃气体报警装置。

11.4.3 设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防(排)烟设施的建筑,应设置消防控制室。

11.4.4 消防控制室的设置应符合下列规定:
1 单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;
2 附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层,但应按本规范第7.2.5 条的规定与其它部位隔开,并应设置直通室外的安全出口;
3 严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过;
4 不应设置在电磁场干扰较强及其它可能影响消防控制设备工作的设备用房附近。

11.4.5 火灾自动报警系统的设计,应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116 的有关规定。
发表于 2011-3-16 13:40:11 | 显示全部楼层
11.1.1 建筑物、储罐(区)、堆场的消防用电设备,其电源应符合下列规定:
1 除粮食仓库及粮食筒仓工作塔外,建筑高度大于50m 的乙、丙类厂房和丙类仓库的消防用电应按一级负荷供电;
2 下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:
1)室外消防用水量大于30L/s 的工厂、仓库;
2)室外消防用水量大于35L/s 的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区);
3)座位数超过1500 个的电影院、剧院,座位数超过3000 个的体育馆、任一层建筑面积大于3000m2 的商店、展览建筑、省(市)级及以上的广播电视楼、电信楼和财贸金融楼,室外消防用水量大于25L/s 的其它公共建筑;

3 除本条第1、2 款外的建筑物、储罐(区)和堆场等的消防用电可采用三级负荷供电;
4 消防电源的负荷分级应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052 的有关规定。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则