账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 27820|回复: 15

什么时候用PC,什么时候用SC?

  [复制链接]
发表于 2011-3-15 19:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防负荷用SC,KBG等?

非消防负荷
大楼进线是SC?
室内里面,照明、插座是用PC还是SC?(SC管,弯头一般都要焊接,锯断也很麻烦,很费工。所以一般要求较高的建筑采用SC,一般的建筑采用硬质PVC管即可)

像高层、多层、办公楼、酒店等,里面的照明、插座是用PC还是SC?

弱电
电话、电视、网络等,在室内可以用PC?
发表于 2011-3-16 15:48:44 | 显示全部楼层
1,消防负荷的管子一般用满足壁厚的SC,还有地下使用也应该是SC。
2,大楼进线也是用SC,室内走线的话,可以是PC。
3,高层里面也一样,只要不是消防负荷可以用PC。
4,弱电部分走线可以用PC。
发表于 2011-3-16 22:36:37 | 显示全部楼层
如果楼主有兴趣,可以把相关的规范条文摘录出来
然后可能我们能看出点什么来
我的感觉是其实规范对这方面的规定并没有我们想的那么严格
     
发表于 2011-3-17 11:02:03 | 显示全部楼层
确实规范没那么严格
按报警规范暗敷的都可以PC
但是有的老同志说消防报警一定要用SC(厚壁),连TC(薄壁)的都不让用,又说不出规范出处,可能是习惯做法。
 楼主| 发表于 2011-3-17 12:40:14 | 显示全部楼层
13.10.5 线路敷设应符合下列规定:
1 当采用矿物绝缘电缆时,应采用明敷设或在吊顶内敷设;
2 难燃型电缆或有机绝缘耐火电缆,在电气竖井内或电缆沟内敷设时可不穿导管保护,但应采取与非消防用电电缆隔离措施;
3 当采用有机绝缘耐火电缆为消防设备供电的线路,采用明敷设、吊顶内敷设或架空地板内敷设时,应穿金属导管或封闭式金属线槽保护;所穿金属导管或封闭式金属线槽应采取涂防火涂料等防火保护措施;当线路暗敷设时,应穿金属导管或难燃型刚性塑料导管保护,并应敷设在不燃烧结构内,且保护层厚度不应小于30mm;
4 火灾自动报警系统传输线路采用绝缘电线时,应采用穿金属导管、难燃型刚性塑料管或封闭式线槽保护方式布线;
5 消防联动控制、自动灭火控制、通信、应急照明及应急广播等线路暗敷设时,应采用穿导管保护,并应暗敷在不燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于30mm;当明敷时,应穿金属导管或封闭式金属线槽保护,并应在金属导管或金属线槽上采取防火保护措施;采用绝缘和护套为难燃性材料的电缆时,可不穿金属导管保护,但应敷设在电缆竖井内;


规范上面说暗敷设时,可以用难燃型刚性塑料导管,但好像设计时都没人敢用。
     
发表于 2011-3-17 16:57:19 | 显示全部楼层
大楼进线应该用RC,规范是有规定的。2楼的不对
     
发表于 2011-3-17 20:24:59 | 显示全部楼层
1.所穿金属导管或封闭式金属线槽应采取涂防火涂料等防火保护措施  真不清楚涂防火涂料有啥作用?
2.其实现场金属导管为方便施工,大部分用kbg jbg管。而大部分kbg jbg管质量不怎么样,到穿线时管子内壁已锈蚀了。还不如用pvc管
     
发表于 2011-3-17 21:40:54 | 显示全部楼层


1  JDG(套接紧定式镀锌钢导管)、KBG(扣压式镀锌钢导管)属于薄壁镀锌钢管,只适用于室内正常环境的干燥场所,不可用于室外场所和室内潮湿场所,更不可用于腐蚀、爆炸等场所。至于JDG、KBG的质量问题,和其他产品一样,和具体供应商的制造能力、信誉有关,在中国诚信制度还不完善的今天,我们电气设计人员没办法,业主自己得小心点。

2  室内一般普通场所暗埋管:既可以用PVC管,也可以用厚壁焊接钢管(地上、地下均可)、薄壁焊接钢管(地下室别用)。

3  室外进线:可以采用热镀锌厚壁焊接钢管,也可以采用无缝钢管。

4  建筑物吊顶内:正常环境的干燥场所,可以采用RC(水煤气管——热镀锌厚壁焊接钢管)、JDG、KBG,SC(厚壁焊接钢管)甚至TC管(电线管、薄壁管),一般不可采用PVC管(PC:难燃型刚性塑料管);小型建筑想采用PVC管,需要得到地方主管部门的许可才行(主要问题是火灾时会产生有毒烟雾,小型建筑吊顶内的小范围内使用PVC管,才会有允许的可能性存在)。

5  SC管属于厚壁焊接钢管,但未注明是否镀锌。不镀锌的SC管,一般可用于室内暗埋场所;室外埋地进线管和人防工程规定的几个特殊部位,得采用热镀锌的SC管,即RC管。

6  弱电配管,慎用PVC管,宜采用钢导管,否则有些需对线缆提出屏蔽要求,不然以后调试碰上干扰问题,就麻烦了。一般情况下的市政弱电室外进线,基本采用无缝钢管。
     
发表于 2011-3-17 21:45:42 | 显示全部楼层
很少参与这样的话题
因为本人的图纸上从来不用塑料管,除非是必须用塑料管.
     
发表于 2011-3-17 21:49:59 | 显示全部楼层
大部分kbg jbg管质量不怎么样,到穿线时管子内壁已锈蚀了。还不如用pvc管
     
发表于 2011-3-17 21:52:46 | 显示全部楼层
很少参与这样的话题
因为本人的图纸上从来不用塑料管,除非是必须用塑料管.
gdx8785 发表于 2011-3-17 21:45


用塑料管也有优势,比如住宅建筑的配电回路,尤其是住宅建筑内设洗浴设施的卫生间部位,更是值得推广采用,等于双重绝缘,很好。
     
发表于 2011-3-17 21:55:13 | 显示全部楼层
呵呵
回楼上2贴:
所以说"很少参与这样的话题"
发表于 2011-3-17 22:04:44 | 显示全部楼层
火灾报警设计规范10.2.1
10.2.2
发表于 2011-3-17 22:08:59 | 显示全部楼层
建筑设计防火规范11.1.6
     
发表于 2011-3-17 22:11:34 | 显示全部楼层
10.2.1 火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。

左右逢源
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则