账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8278|回复: 4

计算电流是90A,电度表是用电流互感器还是直接选30(120)A的电度表?

[复制链接]
     
发表于 2011-3-23 21:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
计算电流是90A,电度表是用电流互感器还是直接选30(120)A的电度表?按规范,大于50A时,就要加电流互感器,既然这样,为什么还有30(120)A的电度表?直接选30(120)A的电度表不行吗?
     
发表于 2011-3-23 21:52:29 | 显示全部楼层
可直接选30(120)A
发表于 2011-3-23 21:59:16 | 显示全部楼层
从表计本身接线可靠性考虑,最好使用互感器。这样更换表计时系统可不停电,维护方便。
发表于 2011-3-23 22:01:34 | 显示全部楼层
表计分高压计量和低压计量,大电流表多为低压计量,也为节省互感器,节省安装空间。但就我的实际感觉而言,90A的接线端子如果处理不当,很容易发热。如果条件允许,还是使用互感器更安全。
     
发表于 2011-3-25 14:28:18 | 显示全部楼层
试问63A的断路器,选15(60)的表合适吗,理解不了,审图怎么说行呢??

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 不合适。

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则