账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9242|回复: 4

医院用电负荷问题

[复制链接]
     
发表于 2011-3-24 15:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民规附录A中第29条,二级以上医院分一级、二级负荷。这里说的二级以上医院是否包括二级医院呢?
《建筑电气》2009.06期,《也谈综合性医院的电气设计》是按二级及以上医院处理的。少一个字和多一个字的理解就不一样啊

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 严谨。

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2011-3-24 21:23:06 | 显示全部楼层
我的理解:按"按二级及以上医院处理"
医院属于相对重要的场所,即使是提高标准也说的过去.
     
发表于 2011-3-24 21:35:57 | 显示全部楼层
纯论中文含义,二级以上医院不包括二级医院。

就比如:大于3不包括3。包括3的说法——“大于等于3”或“不小于3”。
     
发表于 2011-3-24 21:42:23 | 显示全部楼层


规范是不包括二级 医院,按规范做没人能说你什么.
当然有条件就稍提高点标准
顶2楼和3楼
     
 楼主| 发表于 2011-6-16 10:37:53 | 显示全部楼层
今天翻《民用建筑电气设计规范》指南的注释:是按二级及以上医院解释的。楼上各位说的都在理,希望民规修编的时候能注意到这个问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则