账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11465|回复: 10

穿刺线夹能否在高层住宅中使用?

[复制链接]
发表于 2011-3-27 22:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
穿刺线夹能否在高层住宅中使用?
发表于 2011-3-27 22:53:02 | 显示全部楼层
不建议使用穿刺线夹,目前尚未见禁止使用的通知,但是很长时间以来的使用效果不甚理想,主要原因是劣质货太多而且无法控制。
     
发表于 2011-3-27 23:02:51 | 显示全部楼层
为何不用同样不需要切断主配电干线的分支线接线端子?比穿刺线夹好多了。
     
发表于 2011-3-28 10:22:14 | 显示全部楼层
回复 3# 尺短寸长

是否就是T接端子?实际使用效果如何?
以前用过绝缘穿刺夹,据反馈回来的意见,跟施工队伍的安装水平有很大关系,现在已经不用来。
大规格的就用预分支电缆,T接端子只用了一些小规格的,还没大规模用,不知道有何缺点和需注意的地方?
 楼主| 发表于 2011-3-28 21:25:11 | 显示全部楼层



    分支线接线端子和电缆分流器是否同一品种
     
发表于 2011-3-30 20:38:53 | 显示全部楼层
1、电缆“T”接端子——主干10至300mm2截面(1路或2路),分支6至240mm2截面(1路或2路)。

2、电缆分线端子——进16至300mm2截面(1路或2路),出10至240mm2截面(1路、2路、4路或6路)。

个人认为:

电缆的分支,按可靠性高低排列的话,依次为:预分支(推荐)——电缆“T”接——穿刺线夹(别用)。
发表于 2011-3-30 20:46:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-3-30 20:51:38 | 显示全部楼层
!@#$%^&。。。。。。

外星语。{:sleepy:}
     
发表于 2011-3-31 00:17:28 | 显示全部楼层
高层住宅,分数层(比如3层,或4四)采用同一相,用单相供电是最佳方案。
YJV2*70+1*35
这种电缆是没有, ...
治学以诚 发表于 2011-3-30 20:46



    个人认为诚版出的是馊主意!楼下的继续
发表于 2011-4-8 08:34:46 | 显示全部楼层
无论预分支电缆、穿刺线夹还是分支连接器(如T接端子、分流器等),干支分接点都是薄弱点,分的越多越危险。预分支电缆只不过把风险转嫁到电缆厂,但对于使用方,风险依然存在。建议采用分支箱和端接箱的连接。
优势如下:
1,供电可靠性高。一层停电不会影响其他层。
2,解决干支截面变化保护设备动作问题。可在分支箱和端接箱内都安装保护设备。
3,减少线路系统风险。各种分支方式的干线一旦出问题,整个系统崩溃。下图方式可将问题局限在几层。

untitled.JPG
发表于 2011-4-8 08:36:50 | 显示全部楼层
回答楼主问题:穿刺线夹可以用在高层。我接触到的任何标准都没有否定。
一定要选择大厂家、大品牌,否则后患无穷。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则