账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 25034|回复: 21

还是要请教大家,70度自熔断防火阀是否需要监视

  [复制链接]
发表于 2011-3-28 13:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
暖通专业提出部分70度自熔断防火阀,非电控,并提出不需要由火灾报警系统监视。
查了下规范和技术措施,也认为貌似可以不用输入模块来监视。火灾探测的任务应交给感烟感温等探测器来完成,但是看论坛里,貌似大家比较支持监视这种防火阀。像卫生间排风扇系统中设的70度防火阀,温度达到70度自熔断,监视它有什么用呢?还是说,规范有这样的要求?
这个东西吧,总觉得做了是多余,不做又怕过不了,有点迷糊。
希望大家指导一下,到底该怎么做,先谢了。
     
发表于 2011-3-28 14:33:26 | 显示全部楼层
如果暖通设计的是不带输入接口的防火阀,那你设计了输入模块等也无法接进去,所以按暖通提的条件做即可。
     
发表于 2011-3-28 20:56:45 | 显示全部楼层
即使是电控防火阀,我也不建议纳入监视。
发表于 2011-3-29 10:56:55 | 显示全部楼层
为啥么不建议纳入监视呢?难道不是做的越多越好?
     
发表于 2011-3-29 11:19:00 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-29 12:32:32 | 显示全部楼层
呵呵 不是  我是看民规说 70度阀是关闭空调的触发信号 请教大鼻山
发表于 2011-3-29 12:37:43 | 显示全部楼层
民规13.4.6 第四款设于空调通风管道出口的防火阀,应采用定温保护装置,并应在风温达到70℃时直接动作阀门关闭。关闭信号应反馈至消防控制室,并应停止相关部位空调机
我以前以为是70阀关闭后 消控室联动关闭相关区域的空调机
不知道是不是这个意思
发表于 2011-3-29 12:54:14 | 显示全部楼层
我想我明白了 其实这个70度阀不必要总线联动 直接通过控制箱就可以了 是这意思吗?
 楼主| 发表于 2011-3-29 13:51:49 | 显示全部楼层
看到2楼3楼的回复,心里踏实了。但是往下看……民规13.4.6 第四款,之前没注意到这一款,谢谢提醒,看民规的条文解释,貌似应该设监视。但暖通那边坚持认为不需要,自己也还有疑问
如果风道温度已经达到70度,防火阀自熔断,关断了相关风口,就不会再窜火了罢?而且感烟,感温或火焰探测器也应该先报警了罢?消防控制室那边应该也收到信号,切断空调机等非消防负荷了罢?为啥还要监视这种防火阀呢?不明白
     
发表于 2011-3-29 15:16:46 | 显示全部楼层
回复 1# garnetdcd

看防火阀的类型,人家说了是自熔断的,就没必要。
但是70度的防火阀,我还真没听说过使用自熔断的,一般情况是要纳入监视的,见下图的列表:
未命名.jpg
     
发表于 2011-3-29 16:32:54 | 显示全部楼层
呵呵 不是  我是看民规说 70度阀是关闭空调的触发信号 请教大鼻山
chenshisheji 发表于 2011-3-29 12:32

我觉得接受风机反馈信号即可。
     
发表于 2011-3-29 20:16:50 | 显示全部楼层
民规13.4.6 第4款设于空调通风管道出口的防火阀,应采用定温保护装置,并应在风温达到70℃时直接动作阀门关闭。关闭信号应反馈至消防控制室,并应停止相关部位空调机chenshisheji 发表于 2011-3-29 12:37


个人认为:

民规13.4.6 第4款的规定有道理的,尤其大型公建,正常使用时一旦70℃自熔防火阀因故关闭 ,不及时发现、修复,影响通风效果。

这些无FAS消防联动的70℃自熔防火阀关闭信号送消防控制室的要求,属于新增设计规定,暖通专业不一定知道。给他们做个解释,相信他们会理解,这个工作对他们空调通风系统的正常运行有利无害。

评分

参与人数 1E币 +4 收起 理由
阿斯 + 4 有理

查看全部评分

     
发表于 2011-3-29 21:32:32 | 显示全部楼层
我觉得民规这条是多此一举。
公安消防分局基本上不按民规执行;消防设施检验规程没有70度防火阀反馈项目。
发表于 2011-3-29 22:05:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-3-30 00:32:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 注册会员 于 2011-3-30 00:34 编辑

楼上何以厚此薄彼?貌似消防送风的也有70度,以你逻辑,也必须停啊。
回LZ,电气专业规范上有的按照规范执行,其它的按照暖通专业提资单设计。
这东东臆测不得,也经验不得。暖通专业不同的人不同的工程有不同的想法和做法,我们不好替他人做主。
要是没有提资单,告诉你一个简单的办法,画图时输入输出模块监视+控制,电源+信号总线全过去,说明里一句话,控制要求见暖通专业要求,ok了!
实话告你,这玩意不是偷懒也不是浪费,而是该谁承担的责任谁承担!
画蛇添足这个词谁都知道,但是还经常见这样的事出现。画好我们的蛇就行了,你非要加上脚,加上也没人说你好,出点事还把自己装进去,何苦?

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
阿斯 + 8 辛苦

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则