账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7615|回复: 11

消防问题

[复制链接]
发表于 2011-3-28 14:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
随着时间流逝,自己画图开始看规范了,PS以前画图基本按想法来
11.4.4 消防控制室的设置应符合下列规定:
2 附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层,但应按本规范第7.2.5 条的规定与其它部位隔开,并应设置直通室外的安全出口
做了好几个地下车库发现如果消控室设置在地下室很难实现有直通室外的安全出口(有次将消控室的们设置在车辆通道上,消防队不通过),这次跟建筑一商量直接放在室外(主要是建筑舍不得两车位)
还有消防报警按钮的设置:
8.3.1每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离,不应大于30m。手动火灾报警按钮宜设置在公共活动场所的出入口处。
个人觉的手动报警按钮宜设置在出入口,但是如果按照不大于30m这有可能会将按钮设置在消防通道上,我个人想法是,火灾时谁会在逃命时按下消防通道上的按钮(在通道里侧柱上设置)
设计时间不长,说的不对勿喷!!!

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
大鼻山 + 5 分享万岁

查看全部评分

发表于 2011-3-28 18:48:14 | 显示全部楼层
随着时间流逝,自己画图开始看规范了,PS以前画图基本按想法来

这个……

可以问下建筑,安全出口的设置数量和位置,会不会出现 你说的第二种情况
发表于 2011-3-28 21:47:34 | 显示全部楼层



    随着时间流逝,自己画图开始看规范了



  向你学习!
 楼主| 发表于 2011-3-28 22:16:34 | 显示全部楼层
回复 3# 知足常乐


    老大,我无言以对啊,,,,,
 楼主| 发表于 2011-3-28 22:18:05 | 显示全部楼层
回复 2# hahaoohehe


    就是看过后才有这个感想,领导的意思是每个分区只在疏散出口做一个,但是我觉得还是按规范来,不大于30M
     
发表于 2011-3-29 07:42:53 | 显示全部楼层
好,按规范办事,迈出了走向成熟的第一步……
 楼主| 发表于 2011-3-29 08:44:57 | 显示全部楼层
回复 6# 大鼻山


    谢谢鼻山老师肯定,,,呵呵,,
     
发表于 2011-3-29 10:03:28 | 显示全部楼层
建筑设疏散出口就是不大于30米,所以按此设做应该没问题,当然还要根据实际工程具体核实一下
 楼主| 发表于 2011-3-29 10:12:00 | 显示全部楼层
回复 8# shan


   我不太清楚建筑的规范,但是我这个图上从任何地点到疏散出口达不到30米的要求,我纠结的是手动报警的不大于30米的要求,,,,
     
发表于 2011-3-29 11:06:00 | 显示全部楼层
那就在疏散通道易操作的地方上增加手报就可以了,规范上说“手动火灾报警按钮宜设置在公共活动场所的出入口处”,没有说只能设在出入口处。
 楼主| 发表于 2011-3-29 11:15:48 | 显示全部楼层
回复 10# shan


  我也是这个意思,呵呵呵,,,,
发表于 2011-3-29 14:03:53 | 显示全部楼层
嗯,是滴,出入口肯定要有的,区域内  不大于30m放一个,尺寸要自己拿捏的!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则