账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 27714|回复: 42

如何认识10kV变配电所的接地?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2011-4-4 13:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如何认识10kV变配电所的接地?

1. 10kV变配电所变压器低压侧的中性点接地,按国标图集得引一根接地铜芯电缆至MEB总等电位箱,理由何在?

2. 10kV变配电所通常沿本房间墙壁设一圈环形(环通)接地干线(电力部门变电所均如此要求),其作用是什么?

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
东海龙王 + 20 钻研精神

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2011-4-4 15:56:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 cqzrm 于 2011-4-4 15:57 编辑

1. 10kV变配电所变压器低压侧的中性点接地,按国标图集得引一根接地铜芯电缆至MEB总等电位箱。
--个人认为是对的。也有某大院(包括不少图审员)把变压器中性点直接接到接地体,觉得不合适,是对中性点接地的曲解,不推荐这种做法。
2. 这个环形接地干线是我一直不解的地方。接地干线是指此干线直接和接地体(包括MEB)的连接。具体功能是什么呢?无非是工频等电位、工频防电击、防雷击等电位、系统功能性这四类中之一,或者多个。
     
 楼主| 发表于 2011-4-4 16:39:33 | 显示全部楼层
没有搞懂。

1. 10kV变配电所变压器低压侧的中性点接地,按国标图集得引一根接地铜芯电缆至MEB总等电位箱。

认同cqzrm “变压器中性点直接接到接地体,觉得不合适”,但是——
1)为何用电缆?没理由用电缆啊。
2)为何一定要送MEB箱接地?为何不能按GB16895到低压总配电柜处接地?


2. 10kV变配电所通常沿本房间墙壁设一圈环形(环通)接地干线(电力部门变电所均如此要求),其作用是什么?

在我国目前还大多采用热镀锌扁钢作为环形接地线这个前提条件下,等电位联结应该说得通。

求知道的高手帮忙解答一下。
     
 楼主| 发表于 2011-4-4 17:24:11 | 显示全部楼层
个人认为:
“10kV变配电所变压器低压侧的中性点接地,引一根接地铜芯电缆至MEB总等电位箱”,同样觉得——不合适。
     
 楼主| 发表于 2011-4-4 17:25:15 | 显示全部楼层
没有理由必须这样做的。
     
发表于 2011-4-4 21:22:34 | 显示全部楼层
1. 从满足“最大的预期故障电流及热稳定”来考虑,用单芯铜芯电缆不是不可以;直接接MEB也没有问题。尺工的意思是接接地干线,此接地干线是按什么效验的呢?-40*4的扁钢不对吧,至少也得40*4铜母线。
2. 环形接地干线做为等电位连接的功能可以认同。如果仅仅是等电位连接线,没必要非得按这种形式敷设;也没理由不按等电位连接线的规格去要求。
发表于 2011-4-4 23:39:30 | 显示全部楼层
为什么要做一圈呀、?
     
发表于 2011-4-5 09:25:21 | 显示全部楼层
香港似乎没有做一圈。
     
发表于 2011-4-5 09:28:41 | 显示全部楼层

又来一位敢拍胸脯的。
160KVA变压器和1600KVA变压器能一样?保护电器延时跳闸和瞬时跳闸能一样?……
没见老兄设定任何前提,只凭“10KV变电所”几个字,就能说至少40*4铜母线?
     
 楼主| 发表于 2011-4-5 10:17:09 | 显示全部楼层
可以查一查—40*4的扁钢(160mm2)与热效应等效的铜,应该是多大截面,八九不离十了。
     
发表于 2011-4-5 10:20:05 | 显示全部楼层
为什么要做一圈呀、?
cherishchou 发表于 2011-4-4 23:39

做一圈、做1/2圈,那都只是表象,不是问题的本质;即便你做了0圈,也可能无碍大局(只要另有东东替代它功能即可)。因此,讨论是否成环、成圈,这不是问题的关键。当然,环形有其优点,至少变电所各设备外露可导电部分的就近接地很便利了吧?
     
发表于 2011-4-5 11:06:34 | 显示全部楼层
看看王老在建筑电气发表的”10/0.4变电所的接地需更新观念“应该能基本回答这个问题
     
发表于 2011-4-5 19:58:47 | 显示全部楼层
我在第6楼曾查过:315KVA~1000KVA的GCS、GGD柜的PE(N)排截面:40*5铜母排。
     
发表于 2011-4-5 20:47:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 cqzrm 于 2011-4-5 20:51 编辑
可以查一查—40*4的扁钢(160mm2)与热效应等效的铜,应该是多大截面,八九不离十了。
尺短寸长 发表于 2011-4-5 10:17

估算一下:
当铜相导体S大于35平方毫米时,保护导体为k1/k2*S/2(保护导体和相导体为不同材料)
查表,K1铜导体取143,K2钢导体取58,
对于MNS,GCS柜,变压器为1000KVA时,相导体一般为:2(60*6)铜导体
PE(N)采用热镀锌扁钢时
143/58*2(60*6)/2=887平方毫米,远大于160平方毫米=40*4热镀锌扁钢

个人认为,接地干线做为中性点接地的PEN线时,应采用铜排,而不应采用热镀锌扁钢。
     
发表于 2011-4-5 20:48:06 | 显示全部楼层
1、所有图集都是接MEB,MEB再接地。所有图集,这个延续这么多年了,没见有人反应出过问题。
不过按照王老和IEC规定,应该不接MEB的。见过许多大院的图纸,都是接MEB的

2、接MEB时,接地故障电流会流通此环形扁钢,因此热稳定要满足,截面就该算算,但变配电室到处接地且相互连接,分流不少,至少我不会算。

3、此做一圈扁钢我个人认为很实用,可以到处实现设备的就近接地
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则