账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 26848|回复: 49

问:BV型导线能否给动力设备配电?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2011-4-6 12:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
曾经看到一厂家给客户的配电系统图里,动力设备都用BV导线穿管敷设,比如泵、风机、电加热器等。
请问这样可以吗?为什么不要VV电缆呢?二者有何区别,该如何选用?
谢谢大师们了。
     
发表于 2011-4-6 12:15:24 | 显示全部楼层
萝卜白菜,各有所爱
     
发表于 2011-4-6 12:53:41 | 显示全部楼层
BV线不能给动力设备供电的理由是什么?
     
发表于 2011-4-6 13:06:59 | 显示全部楼层
差不多十年前我就用BV2.5的线给一个7.5KW的CA6140车床配电,PE还是利用钢管敷设,这么多年了,也没出啥问题。
发表于 2011-4-6 14:23:20 | 显示全部楼层
BV线在距离近的情况下,可以给动力设备配电呀,比如泵房里面,给水泵,风机,都可以用呀![/b]
发表于 2011-4-6 17:07:18 | 显示全部楼层
bv线便宜造价低啊
     
发表于 2011-4-6 17:13:54 | 显示全部楼层
主要还是设计习惯问题。
不过注意,按照阿斯等人观点,BV导线早已进入限制生产目录,可改选交联电线了
发表于 2011-4-6 17:19:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-4-6 17:27:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-4-6 17:34:17 | 显示全部楼层


呵呵,人家国外经常YJV22进电机呢。
发表于 2011-4-6 17:42:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-4-6 18:01:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 wurenhecai 于 2011-4-6 18:03 编辑

1、震动说法不成立,由于设备的震动导致BV线都损坏,估计设备早就完蛋了
2、软硬导线的区别,不是BV和BRV,而是母排和导线的说法,所以母排要校核动稳定性而导线不用。发电机引出线用电缆而不用母线槽,原因就是为了柔性连接,防止震动。
3、橡胶电缆是耐热耐温,可是你知道是多少度么,而BV是多少度么,一般工业和民用项目环境温度是多少?不要想当然了,大哥,忽悠的真有水平
发表于 2011-4-6 19:10:39 | 显示全部楼层
wurenhecai   懂的真多,但用忽悠这个词 好像不好,每个人的学识,理解不一样。
大家尽情的发挥吧,越讨论才能懂的越多,唉!可惜我的水平太差,听大家讲,学习
     
 楼主| 发表于 2011-4-6 19:26:25 | 显示全部楼层
谢谢各位朋友了。辛苦了。
     
发表于 2011-4-6 20:58:54 | 显示全部楼层
回复 13# hahaoohehe


    我也属于忽悠,论坛本来就是愿者上钩的地方,谁能忽悠就听谁的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则