账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10159|回复: 9

住宅楼,树干式供电的电缆 和 变压器容量 计算时的问题?

[复制链接]
发表于 2011-4-14 20:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
08民规:
3.5.5 单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。


1个16层的住宅,1梯2户,每户8KW,1-8层,9-16层树干式分区供电。

计算树干式电缆:
1-8层,每户单相供电,要三相平衡的话,L1: 5户。L2: 5户。L3: 6户。
1-8层设备容量:按照最大相3倍的话,6户x8KWx3=144KW。需要系数取0.8(推荐值),则计算负荷:144KWx0.8=115.2KW。
这样算对不?

计算变压器容量:
设备容量:2户x8KWx16层=256KW,那计算负荷:256KWx需要系数。总共32户,这个需要系数取多少合适?
1.jpg
发表于 2011-4-14 22:27:17 | 显示全部楼层
16层 为什么要用树干式配电呢?
 楼主| 发表于 2011-4-14 22:40:11 | 显示全部楼层
高层住宅,都是树干式供电吧,不可能放射式和链式吧。 上面的计算对么?
发表于 2011-4-15 09:15:07 | 显示全部楼层
个人理解:1、对16层住宅,15层是三相平衡的,只有一层不平衡,因此单相负荷不超过三相负荷的15%,负荷可直接相加。
          2、对每栋住宅,应考虑住户负荷的增加,低压电源进线不易太小,有看到有些地方供电局要求72户一下,低压进线负荷系数不小于0.7。
          3、住宅供电采用树干式供电,计量表应该是设在每层。16层住宅高度在50米,是否有必要分区?
          4、放射式或树干式跟计量表的设置位置有关,各地不同。
发表于 2011-4-15 09:54:18 | 显示全部楼层
我们这里供电局规定电表统一装设在首层,从电表引至户箱的电缆太多了,觉得我们这里的规定很不合理。
发表于 2011-4-15 10:10:39 | 显示全部楼层
08民规:
3.5.5 单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。

民规这条 在这是不是 不太实用呀,你这纯属单相负荷的计算!
 楼主| 发表于 2011-4-15 12:41:32 | 显示全部楼层



    个人理解:1、对16层住宅,15层是三相平衡的,只有一层不平衡,因此单相负荷不超过三相负荷的15%,负荷可直接相加。

每户都是单相的,那来的三相负荷?把每户都平均分配到单相上,不存在单相负荷不超过三相负荷的15%的问题。
发表于 2011-4-27 15:11:19 | 显示全部楼层
呵呵,楼上的说的对呀,考虑到三相要平衡的话,用最大相之和减去最小相之和 除以三相总和 结果大于10%的话,就按最大相之和乘以3来计算,否则的话,直接相加!
发表于 2011-4-28 13:26:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 abc 于 2011-4-28 16:44 编辑

需要指出的是:楼主户容量8KW作为干线计算容量是不是太大了?
一般做法是在确定需要系数时,折算到4KW的户数来选择需要系数,目前比较合适。

参考文献:
关于住宅需要系数的研究网络版——大鼻山
《建筑电气2011-3》住宅用电负荷分析——李逢元
     
发表于 2011-4-28 17:25:30 | 显示全部楼层
支持楼上-9楼!你每户选8KW就不能生搬那个表了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则