消防栓报警按钮接消防栓泵控制箱户内户外选什么线
RVS,KVV这些线的字母怎么定义的
     
 楼主| 发表于 2011-4-15 15:32:28 | 显示全部楼层
消防栓这线属信号还是控制
发表于 2011-4-15 21:14:44 | 显示全部楼层
户内可以RVS或KVV,户外选KVV
     
发表于 2011-4-15 21:17:57 | 显示全部楼层
是控制线,起泵用过的。RVS为双绞线;KVV为控制电缆。
户外选KVV22,铠装电缆,直埋敷设。
发表于 2011-4-16 01:13:52 | 显示全部楼层
顶,楼上的!