账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6207|回复: 4

消防联动

[复制链接]
发表于 2011-4-16 09:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个单体里,有2台电梯,2台消防风机,联动线要4回路还是1回路?   为什么呢?
发表于 2011-4-16 09:32:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-4-16 10:03:56 | 显示全部楼层
13.4.9 非消防电源及电梯的应急控制应符合下列规定:
1 火灾确认后,应在消防控制室自动切除相关区域的非消防电源。
2 火灾发生后,应根据火情强制所有电梯依次停于首层或电梯转换层。除消防电梯外,应切断客梯电源。

消防控制室到消防电梯控制箱没有手动的硬线吧?

2 火灾发生后,应根据火情强制所有电梯依次停于首层或电梯转换层。

这是靠消防模块对消防电梯控制箱的控制使它归首。
1.jpg
发表于 2011-5-2 21:03:06 | 显示全部楼层
当然 是 4回路了,分别由消防控制室引多线上去的,一般厂家都是7根线,到消防设备的话,就是多线制了,而不是总线制!
发表于 2011-5-2 22:31:26 | 显示全部楼层
你好,请问一下:火灾发生后,消防控制室自动切除相关区域非消防电源中的相关区域指的是哪些?又该如何界定?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则