账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10605|回复: 7

地下车库很多防火分区,设计了2种对消防设备的配电,哪种更合理点?

[复制链接]
发表于 2011-4-27 13:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1个很大的小区,地下车库有很多防火分区,大概6,7个。
图1:低压柜放射式到各个防火分区内的消防动力箱。
图2:低压柜到总动力箱,总动力箱再放射式到各个防火分区内的消防动力箱。
199.jpg 200.jpg

问题:
1. 图1一一放射式,更可靠。但增加了低压柜抽屉数量和到总动力箱这段的电缆数量。
2. 图2增加了1级配电,不如图1可靠,但减少了低压柜抽屉数量。如果把总动力箱放在防火分区的中心(类似于负荷中心),那么低压柜抽屉到总动力箱这段的电缆比图1少了很多。
3.图2把总动力箱放在防火分区的中心,然后放射式到各个防火分区的消防动力箱,没有违反 (13. 9.8 消防用电设备配电系统的分支线路,不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分区。) 这条吧?


不知道图1和图2,那个更合适点?
发表于 2011-4-27 14:14:51 | 显示全部楼层
“防火分区中心”概念模糊,
偶理解,
总动力箱、备用动力箱必须是放在低压配电室或分配电室,才可以。
     
发表于 2011-4-27 15:05:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2011-4-27 15:15 编辑

“总动力箱放在防火分区的中心”总进线线路增长故障率增加,个人觉得不能老考虑节省,应该如何合理的实现线路保护,如何将故障率减少最低,消防配电还是简单为好,虽减少抽屉柜,但增加配电箱,同时多了2个总开关,总开关的造价要大很多,造价不会减少很多,楼主不妨问问预分支再这做合适么?
发表于 2011-4-27 15:06:56 | 显示全部楼层
其实可以把这2个箱子直接坐在配电室里,管理也方便!
 楼主| 发表于 2011-4-27 18:09:17 | 显示全部楼层



    有5,6个防火分区,不能放在中间的防火分区吗?还必须放在中间的防火分区的低压配电室或分配电室里?
     
发表于 2011-4-27 19:21:38 | 显示全部楼层
回复 1# hahaoohehe


图一审图肯定过
图二有争论,分支干线不是穿防火分区了吗?  规范说了不宜.有审图人员会提.

我个人意见,如线路采用阻燃耐火电缆或矿物绝缘电缆 ,赞同图二
但必须事先与审图沟通,呵呵,现在规范上需与审图沟通的事可多啦.
尤其做外地项目,事先向审图请教成为必须的流程了
发表于 2011-4-28 11:23:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 zyxang 于 2011-4-28 11:30 编辑

个人两个都不是很合理
消防电源应优先使用市电,只有两路市电都失电情况下才启动发电机。图中两个方案都是不经过变压器低压母线直接从发电机配到末端,市电没有得到有效利用。
设有柴油发电机的配电系统,变压器低压母线要分段,发电机与变压器为应急母线供电开关设联锁,应急负荷集中从应急母线段馈出。母线不分段情况下,当部分非消防负荷未切除,可能会由于负载过大造成发电机启动失败、甚至损坏设备。应急母线段优先使用市电变压器配电,发电机出线开关平时断开。当发电机自启动检测机构检测到两路市电均失电时,断开应急母线段与变压器一般负荷母线段的联络开关,同时启动发电机给应急母线段供电。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 正解。

查看全部评分

发表于 2011-4-29 22:55:22 | 显示全部楼层
《民规》第13.9.5(3)条,为消防用电设备提供的两个电源同时供电时,可由任一路作主电源,当主电源断电时,另一路电源应自动投入。这样柴油发电机需连续运行。
     柴油发电机布置在地下室,应有通风、防潮、机组排烟、消声和减震措施,满足环保要求,建筑相应复杂些,从市电取得第二电源不是遇到困难或经济技术不合理,不宜选用柴油发电机作为第二电源。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则