账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12237|回复: 8

贴屋面明敷电缆桥架应注意什么?

[复制链接]
发表于 2011-4-29 10:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
除了防雷接地,是否还要做隔热层,板厚及负重是否有什么要求?是否要架高避开水流?
     
发表于 2011-4-29 10:53:18 | 显示全部楼层
加盖板,做好等电位联结。
     
发表于 2011-4-29 10:57:23 | 显示全部楼层
这玩意散热怎么修,按空气中,是否要加室外日照
 楼主| 发表于 2011-4-29 11:02:26 | 显示全部楼层
龙王对俺的问题避而不谈,看来这个问题大家都主动避让
发表于 2011-4-29 11:11:57 | 显示全部楼层
如果是坡屋面,LZ的问题肯定都需要考虑。
要是平屋面,就不要做桥架了,做个砖砌电缆沟就可以了。
电力部门做的项目都是直接丢在屋面上的。
发表于 2011-4-29 11:16:12 | 显示全部楼层
呵呵,加个遮阳板,效果会好很多。
     
发表于 2011-4-29 13:36:15 | 显示全部楼层
不是避而不谈。
其余的看桥架规范。
     
发表于 2011-4-29 15:40:36 | 显示全部楼层
上面加盖板,下面做带孔的托盘,一般是架空地面500高或300高。做好接地。

如果有女儿墙可以利用,建议沿着墙做桥架,不要做架空地面的桥架,有时候会影响屋面的疏散
     
发表于 2011-5-2 22:06:45 | 显示全部楼层
注意要使用热镀锌的桥架,莫用喷塑的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则