账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8092|回复: 7

求解??独立布置干变是否需要带外壳???

[复制链接]
发表于 2011-4-30 21:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
干式变压器单独房间布置,请问大家是否有必要选择带外壳的,还有带不带外壳对于它的进出线方式如何选择?
假如这里的干变为1250kVA,选择不带外壳,放置在4500X4500的变压器室内,进线采用预埋穿管,出现采用桥架走到墙壁沿墙立下至电缆沟内,这种方案是否可行?
     
发表于 2011-4-30 21:33:53 | 显示全部楼层
干式变压器单独房间可以参照油变布置,干式变压器带电导体外侧加护网即可。

1250kVA干变,满载电流为1804A——“出线采用桥架”?

不可能吧,得用母线引出(常用插接式母线)了。
发表于 2011-4-30 21:47:07 | 显示全部楼层
干式变压器单独房间布置,可以不必选带外壳的,变压器靠墙布置,再用护栏围起来就可以了。

干式变压器如果不带外壳,其实散热更好,而且价格还低一些,我所见的很多业主都喜欢这种不带外壳的做法,带外壳的干变,主要是为了干变和低压柜共用一室时,为了节省布置变压器的面积,可以把变压器和低压柜并列成一排安装,此时变压器要带外壳,这样可以美观和安全。
     
发表于 2011-4-30 21:55:04 | 显示全部楼层
lingyan:“……变压器靠墙布置,再用护栏围起来就可以了。”

GB、DL、JGJ规范、标准,哪一本允许?{:24:}
     
发表于 2011-4-30 21:58:57 | 显示全部楼层
变压器有靠墙安装(SELV隔离变压器除外)的案例吗?
     
发表于 2011-4-30 23:13:57 | 显示全部楼层
好像没有靠墙布置的方案,印象中至少600通道。
不要外壳,有利于散热,这个倒是十分认同。
 楼主| 发表于 2011-4-30 23:43:06 | 显示全部楼层
个人也觉得靠墙安装不太妥当吧,以你们的经验,出现都用母线引出吗,对于这种变压器?
发表于 2011-5-1 08:51:53 | 显示全部楼层
干式变压器不带外壳是会带来一些好处,我想这要看干式变安装的地域和运行状况。如果处于潮湿环境,变压器运行不连续,停的时间较长,会使绝缘受潮,严重时变压器会报销。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则