账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6097|回复: 7

这样的情况该用哪种电气设计方案???

[复制链接]
发表于 2011-4-30 21:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有个题目是:一天然气净化处理的工厂。负荷大多数机泵是二级负荷,方案是两个从不同电厂出来的10KV高压,请问还需要设置发电机作为应急电源吗?特别重要的负荷主要是消防泵、仪表控制系统UPS用电、应急照明。能不能不设置柴油发电机,如果不设置那么消防泵的末端电源是不是从低压两个变压器的母线段取电源?
高压端还有六台高压电机,还得考虑以后二期的用电(二期的用电设备与一期差不多一样),请请各位给点建议,指导指导,不胜感激
发表于 2011-4-30 21:34:42 | 显示全部楼层
工业项目设发电机的不多,设发电机太麻烦,两路不同电厂引来的10KV电源可以满足你所说的这些负荷的需要。
消防泵:从两台变压器母线各出一条电缆到泵附近控制柜内,柜内双电源自动切换给泵供电。
 楼主| 发表于 2011-4-30 23:47:53 | 显示全部楼层
回复 2# lingyan


    同意您的观点,我的最初设想也是这样的,得到你的解答,我就肯定了
发表于 2011-5-1 00:30:17 | 显示全部楼层
2路10KV,从不同的变压器出2路给 消防负荷 供电好?

还是变压器出1路,发电机出1路给 消防负荷 供电好?

2种的优缺点各是什么?
     
发表于 2011-5-1 09:17:04 | 显示全部楼层
设置发电机是很简便的事情
发表于 2011-5-1 09:18:55 | 显示全部楼层
二级负荷由两路10KV电源即可,这两路电源可以来自同一变电站不同母线段。
 楼主| 发表于 2011-5-1 09:22:51 | 显示全部楼层
回复 5# 大鼻山

设置发电机是可以,但造价可能高了吧,仅从本方案来看,可以不设置发电机吗,请前辈赐教
     
发表于 2011-5-1 19:06:52 | 显示全部楼层
不清楚你们当地的情况。
一般而言,发电机组应该更划算(不要光看一次投资,还要看长期运行费用)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则