账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13619|回复: 5

水做了自动喷淋,电需要做火灾报警系统么?不做的话,水流指示器及信号阀该如何处理

[复制链接]
发表于 2011-5-5 19:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 hahaoohehe 于 2011-5-5 19:07 编辑

有1个会所,共2层,第1层有消防控制室(管整个小区)和弱电机房(管这个小区),剩下的是乒乓球室、管理办公室、社区超市、大厅等,总共656平米。
第二层是棋牌室、桌球室、管理办公室等共656平米。
会所的正下面是个地下车库。

按照规范,可以不做火灾报警系统。 水专业做了自喷,她做自喷的理由是会所下面是地下车库。

问题:
1.水专业做了自动喷淋,电专业需要做火灾报警系统么?
08民规措施:
第2款  自动喷水灭火系统
    装设湿式自动喷水灭火系统场所中,是否装设火灾自动报警装置,本条文中明确作了规定。设置自动喷水灭火喷头的场所同时要设置感烟探测器,这里需要指出的是不能误认为设置了湿式自动喷水灭火喷头(玻璃泡),就等于设置了定温火灾探测器。因为火灾探测器的设置主要是以预防为主,它对火灾起早期预报警作用,报警后离火灾的燃烧阶段和蔓延阶段还有一段时间。因此火灾自动报警系统的设置,是体现了“预防为主”的指导思想。湿式自动喷水灭火喷头的定温玻璃泡的设置若代替火灾探测器还存在着两个问题:一是该定温玻璃泡与火灾自动报警定温探测器(特别是感烟式火灾探测器)相比较,其灵敏度低得多。经现场火灾探测试验证明,在同等温度条件下(与热电偶温度探测器比较)比火灾探测器晚动作近三分钟,如与感烟探测器比较晚近五分多钟。因此它不能用作火灾早期报警使用(即使能报警亦无电信号输出)。二是自动喷水灭火喷头的设置主要建立在以消为主的指导思想上,一经喷水灭火就不是报警而是消防。将会有大量水流充满被保护场所。因此在设有湿式自动喷水灭火喷头的场所,仍然宜装设感烟式火灾探测器。这一设计思想是与消防工作方针“预防为主,防消结合”相吻合的。

根据措施说的,水专业做了自动喷淋,电专业就需要做火灾报警系统了?

2.如果水专业做了自动喷淋,电专业不做火灾报警系统的话,此时,喷淋系统的水流指示器及信号阀等又该如何处理呢?
08民规:
3)消防控制室内,对自动喷淋灭火系统应有下列控制、监测功能:
——报警阀和水流指示器的动作状况。
对于这条怎么办?
3.水专业说做自喷,是由于会所下面是地下车库,这对电专业有影响没?
     
发表于 2011-5-5 19:47:53 | 显示全部楼层
1、水专业做了自动喷淋,电专业就需要做火灾报警系统了?———— 不一定需要。。。。。

电有自己的条文要求,可以看看。。。。。

2、喷淋系统的水流指示器及信号阀等又该如何处理呢?———— 那是水专业自己的需要,和电气也没多大关系了。。。

记得给个外加电源给信号阀。。。。。。。。

3、这对电专业有影响没?———— 看看这个车库要不要做自动报警。。。。。

还有,我不知道你说的影响指什么。。。。

楼下继续补充。。。。
     
发表于 2011-5-5 21:08:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-5-5 21:34 编辑

按《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98第3.1.1条文说明(P49):二级保护对象。。。很多情况下设有自动喷水系统的可以不装探测器——可以不做。

按《民规》JGJ16-2008——应该要做。

尺短寸长给个建议:
别再纠结了,虽然《民规》JGJ16-2008关于FAS的个别规定遭人诟病,但既然该会所第1层有消防控制室(管整个小区),FAS的系统是现成的,加十来个感烟探头不费多少钱(现在的探测器很便宜了),会所加上FAS为宜。
     
发表于 2011-5-5 21:15:03 | 显示全部楼层
会所下面的车库采用感温(实际上,采用感烟没问题)。
 楼主| 发表于 2011-5-5 22:03:46 | 显示全部楼层



    恩,那我就做上了,消防这块就不省了

评分

参与人数 2E币 +25 收起 理由
冷若冰 + 5 千万别省。。。。。
尺短寸长 + 20 别太难为自己。

查看全部评分

     
发表于 2011-5-5 22:52:10 | 显示全部楼层
安全第一,生命宝贵啊。做吧,支持。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则