账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15242|回复: 19

小问题不值一提,但为寻求标准不敢怠慢

  [复制链接]
     
发表于 2011-5-10 20:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 老康阁楼 于 2011-5-10 20:32 编辑

配电箱、照明、动力、控制柜等的安装高度(室内外,和特殊场合等)

今有一项目甲方要求让电梯(无机房)控制箱安装高度30公分距地,控制箱的大小为800x1000,个人极力反对,虽提供种种理由争论半小时(施工争论的理由就不细说了),个人以电气安全和规范及图集给其讲解甚不能说服,电气说明中我写到:配电箱箱体高度600mm以下,底边距地1.5m;600mm~800mm高,底边距地1.2m;800mm~1000mm高,底边距地1.0m;1000mm~1200mm高,底边距地0.8m;1200mm以上,为落地式安装.........
翻阅图集寻求标准:


提问1:安装高度是以箱体中心定还是底边
        2:室外高度是否应该升高(曾观察室外电杆上的配电箱有碰头危险)
        3::09的图集上是深度图集,且这段文字出:现在一个说明的例子中,是否能做依据
        4:现对安装高度标准还有哪些规范可依(发现在安装无统一标准)02验收规范指的是照明
        5:虽说根据实际情况可做调整但是电气危险隐患不少(尤其对儿童)
        6:相信一些初学者同样碰到此问题,如何说说服施工方等,理由:列举.......
最后感慨下能坚持合理的不容易
02版验收规范.jpg
09DX003民用建筑工程电气施工图设计深度图样.jpg
图集2.jpg
图集3.jpg

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 认真仔细。

查看全部评分

     
发表于 2011-5-10 20:47:57 | 显示全部楼层
个人觉得控制箱的高度应该以操作方便为主。
甲方的要求不合理,因其要求的高度操作不方便。总不能猫腰操作吧。
参考图集没有错误,楼主应该坚持自己的观点。
     
发表于 2011-5-10 20:54:42 | 显示全部楼层
配电箱、照明、动力、控制柜等的安装高度(室内):
GB50303-2002《验规》不合理。
09DX003《设计深度图样》合理。

配电箱、照明、动力、控制柜等的安装高度(室外和特殊场合等):
视不同情况,分析确定。
     
发表于 2011-5-10 21:04:00 | 显示全部楼层
GB50303-2002《验规》不合理。
     
发表于 2011-5-10 21:27:49 | 显示全部楼层

验收规范针对是照明配电箱,而非控制箱柜。
     
 楼主| 发表于 2011-5-10 21:43:49 | 显示全部楼层
多谢大家支持,秋总,我在提问4中已经指出是针对照明箱,多谢!以后脾气要改年轻气盛,小问题交流发了不少火惊动了领导
     
发表于 2011-5-10 21:52:22 | 显示全部楼层
多谢大家支持,秋总,我在提问4中已经指出是针对照明箱,多谢!以后脾气要改年轻气盛,小问题交流发了不少火 ...
老康阁楼 发表于 2011-5-10 21:43

这是规范的问题,这么多设计规范竟然连配电箱的安装要求也没有。
发表于 2011-5-10 22:00:33 | 显示全部楼层
新版照明装置验收规范10版的有很明确的要求,可以看看。
发表于 2011-5-10 22:03:48 | 显示全部楼层
《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB50617-2010

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
冷若冰 + 3 上传一个呗。。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-5-10 22:05:54 | 显示全部楼层
电梯控制柜,电梯公司说了算吧。
     
 楼主| 发表于 2011-5-10 22:29:08 | 显示全部楼层
回复 9# han2003


    懂哥,果然什么都懂,《建筑电气照明装置施工与验收规范》为国家标准,编号为GB50617-2010,自2011年6月1日起实施。
     
发表于 2011-5-10 22:33:35 | 显示全部楼层
《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB50617-2010
han2003 发表于 2011-5-10 22:03

没见到。
     
发表于 2011-5-10 22:44:54 | 显示全部楼层
《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB50617-2010
han2003 发表于 2011-5-10 22:03

设计规范不撑劲,反而施工规范有,施工队又要有话说了,某些设计人员要受气了,唉。
     
 楼主| 发表于 2011-5-10 23:18:19 | 显示全部楼层
2010版的照明验收规范,找不到只找到个96版的,先发个电梯验收规范,哪位有2010照明验收规范续发吧

电梯工程施工质量验收规范(GB50310-2002).pdf

970.96 KB, 下载次数: 17, 下载积分: E币 -5

     
发表于 2011-5-10 23:29:12 | 显示全部楼层
建筑电气照明装置施工与验收规范 (强条部分)
3.0.6  在砌体和混凝土结构上严禁使用木楔、尼龙塞或塑料塞安装固定电气照明装置。

4.1.12  Ⅰ类灯具的不带电的外露可导电部分必须与保护接地线(PE)可靠连接,且应有标识。

4.1.15  质量大于10kg的灯具,其固定装置应按5倍灯具重量的恒定均布载荷全数作强度试验,历时15min,固定装置的部件应无明显变形。

4.3.3  建筑物景观照明灯具安装应符合下列规定:
    1  在人行道等人员来往密集场所安装的灯具,无围栏防护时灯具底部距地面高度应在2.5m以上;
    2  灯具及其金属构架和金属保护管与保护接地线(PE)应连接可靠,且有标识;
    3  灯具的节能分级应符合设计要求。

5.1.2  
    1  单相两孔插座,面对插座,右孔或上孔应与相线连接,左孔或下孔应与中性线连接;单相三孔插座,面对插座,右孔应与相线连接,左孔应与中性线连接;
    2  单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的保护接地线(PE)必须接在上孔。插座的保护接地端子不应与中性线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序应一致;
    3  保护接地线(PE)在插座间不得串联连接。

7.2.1  当有照度和功率密度测试要求时,应在无外界光源的情况下,测量并记录被检测区域内的平均照度和功率密度值,每种功能区域检测不少于2处。
    1  照度值不得小于设计值;
    2  功率密度值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的规定或设计要求。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 好。。。。。

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则