账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12530|回复: 3

箱变(欧变)内的高压柜、变压器和低压柜之间的距离要求是什么?

[复制链接]
发表于 2011-5-11 13:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
箱变(欧变)内的高压柜、变压器和低压柜之间的距离要求是什么?

应该和一般的变配电室里面的高压柜、变压器和低压柜的距离要求不一样吧?

不知道那个规范或是什么资料有介绍箱变内的高压柜、变压器和低压柜之间的距离要求?也就是怎么才能确定1个箱变的具体尺寸?
发表于 2011-5-11 14:07:20 | 显示全部楼层
要求是不一样的。

参见http://www.jzdq.net.cn/club/thread-20313-1-1.html
 楼主| 发表于 2011-5-11 18:44:59 | 显示全部楼层
GB 17467-2010 高压∕低压预装式变电站.pdf

在这些资料里面,找了半天,也没找到像 一般变配电室那样的(规范中明确说明了:高低压柜、变压器 的距离要求,表格很明确,数字很明显)
发表于 2011-5-12 09:35:38 | 显示全部楼层
预装式变电站,属紧凑式设备,
只要求满足规范的温升、绝缘、爬电距离等要求,
没有要求各厂家必须遵守同一间距要求。

打个比方,
就象你所提的变配电所内设备布置要求,
是电气设备外部的间距要求,
没有要求你开关柜内电气元件的间距要求一样,

预装式变电站内部的间距,
只需要厂家考虑,就可以了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则