账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 95412|回复: 167

关于万科中心的施工图审查意见

   火... [复制链接]
     
发表于 2011-5-19 14:30:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 大鼻山 于 2011-5-20 11:27 编辑

万科,据称已成为世界上最大之住宅开发企业,年产值首过千亿。其办公总部——万科中心,位于深圳大梅沙。大致谋于2003年,建成于2009年,建筑面积12万平方米,首层架空,造型奇特,总高不超50米,被誉为“漂浮的地平线,横卧的摩天楼”。2010年10月,荣获美国绿色建筑委员会授予的“能源与环境设计先锋”(LEED-NC)正式证书,也成为中国第一个获得LEED-NC铂金认证的办公建筑项目。
时至今日,我可以把自己当年(2007年)所开具的该项目施工图审查意见上传了,请大家评议。
万科.jpg

评分

参与人数 1贡献 +1 E币 +8 收起 理由
东海龙王 + 1 + 8 无私奉献

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2011-5-19 14:34:02 | 显示全部楼层
房屋建筑工程设计文件审查意见记录表( 1 审)
    共 2页                                                   
审查机构        专   业        电气(弱电)        审查人        李良胜        联系电话       
        E-mail                完成日期        2007-08-25
项目名称        大梅沙•万科中心        项目编号       
建设单位        深圳市万科房地产有限公司
设计单位        *********        资质等级及编号       
审   查   意   见        反馈意见 (请设计人逐条回复并明确图号)

一、        强制性条文执行情况审查:        无。

二、        规范、法规、设计深度等执行情况审查:
1、变电所内,变压器中性线(为载流导体)单独连至MEB时,其保护管不得采用金属管。
2、根据《供配电系统设计规范》第3.0.2条及其条文解释,自备发电机组自启动信号应由各变压器低压侧主开关(断路器)的辅助接点发出。
3、根据《供配电系统设计规范》GB50052-95第6.0.4条规定,环链回路多用于次要设备的配电,其设备总数不宜超过5台,总容量不宜超过10kW。而设计图纸中个别消防配电的链接回路不符合此条。
4、参照《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94第4.1.3条之规定,当变压器与低压屏紧贴安装时,变压器IP等级不应低于IP3X。设计中的IP20不合此规定。
5、HOTEL变电室内BAH5~8的正面操作距离(抬高处)仅800mm,不符合《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94第4.2小节之规定。
6、根据公安部“公消[2007]226号”(2007-06-20颁布)规定,本工程变配电室应属于“特殊重要设备室”,应设气体灭火系统。
     
 楼主| 发表于 2011-5-19 14:36:13 | 显示全部楼层
三、其它方面的审查:
1、设计总说明中的“……电缆明敷在‘桥架上’……”欠妥,应为“……电缆明敷在‘桥架内’……”。
2、设计总说明中的“……T5型节能荧光灯。光通量要求不小于2900lm,带电子可调光镇流器”欠妥之处:(1)万科总部的灯具并非均为T5灯管;(2)2900lm对应的灯管功率无交代;(3)荧光灯均“带电子可调光镇流器”的可靠性不强,必要性不大,也不够经济。
3、高压配电系统图本身的欠妥处:(1)对于两路进线断路器及联络断路器三者间的联锁关系交代含糊。应设置电气联锁,宜设置机械联锁,使得三者在任何时候最多只有两者为合闸状态。(2)当前三者设置自投复的机械联锁时,则应把三只断路器柜集中放置,可形成类似于“1#馈线+1#计量+1#进线+联络开关+2#进线+2#计量+2#馈线”的系统模式。(3)630A负荷开关无须配置1250A母线(而10kV实际电流超过630A时,应采用断路器型环网柜)。
4、高压系统较复杂,故宜补充完整的高压主接线图。
5、阳能配电系统中的“三路太阳能进线”直接同时接于母线上欠妥。应有联锁或同期措施。
6、低压屏配电系统中的MCCB附件之代号、含义,应有详细的文字说明交代。
7、SPD前端的熔断器均未注明只数。
8、部分配电箱回路中的电度表未注相别。例如,仅标注10(40)A,无法判定其为单相还是三相。
9、大功率UPS装置的体型较大,一般应独立于配电箱而装设。其进、出线型号规格应有所表达。
10、当采用T接或穿刺电缆时,若分支电缆截面小于主干电缆的,则电缆分支点距离分支断路器不应超过3米。
11、低压主断路器短延时时间应尽量短。当低压屏出线回路开关(含联络开关)均无短延时保护时,低压主断路器短延时时间不宜取为0.4s(可取0.2s)。
12、出于经济性考虑,宽大空间的感烟(或感温)探测器宜为非编码型。
     
发表于 2011-5-19 14:55:45 | 显示全部楼层
沙发。看了下李总的审图意见,有的可提,有的不可提。对于二。6的问题确实有待商榷。冷斑竹你说呢?
     
 楼主| 发表于 2011-5-19 14:59:38 | 显示全部楼层

有断路器附件代号无文字说明,仅标注SQ1R3W01,你能揣摩啥意思不?
     
发表于 2011-5-19 17:19:13 | 显示全部楼层
审图人员有义务熟悉成家样本型号
还有三部分,不是条文规范的尽量少提为好,不然尺度难以把握。例如最后一条,高大空间采用非编码的探测器,高大空间场所本身就不多,探测区域广泛,带地址为好,至于经济性,例如车库面积很大,采用非地址。这些都是个人的感受,不能代表正确与否,何必强加于人呢。还有三。11条,低压主断路器都用0.2S了,不知道母联用几秒0.1S?
发表于 2011-5-19 17:31:02 | 显示全部楼层
沙发。看了下李总的审图意见,有的可提,有的不可提。对于二。6的问题确实有待商榷。冷斑竹你说呢?
yjgabc 发表于 2011-5-19 14:55



对于二。6的问题,消防部门都这么要求,如果不这么做基本上通不过消防审查。
     
发表于 2011-5-19 17:57:33 | 显示全部楼层
我说的是二。6,不是三。6
对于变配电室是否做气体灭火的,确实有待商榷,我不是说李总提得不对,有规范当然就要提。但是设不设,在什么地方设,是应设还是宜设,应该有个标准。就我所知,北京的变配电室基本都不设,消防也不提,审图也不提。
发表于 2011-5-19 18:23:29 | 显示全部楼层
气体灭火系统的设置大家能对这个问题稍作讨论么
     
发表于 2011-5-19 22:51:39 | 显示全部楼层
沙发。看了下李总的审图意见,有的可提,有的不可提。对于二。6的问题确实有待商榷。冷斑竹你说呢?
yjgabc 发表于 2011-5-19 14:55



“公消[2007]226号”———— 你说这个吗。。。。。

不商榷,他提得很对。。。。。。这个是要执行的。。。。。。特别当地有要求的时候。。。。。
     
发表于 2011-5-19 22:54:36 | 显示全部楼层
哈哈哈哈,大鼻山有刁难设计之嫌。。。。。。。

我想看看人家怎么答复你的。。。。。。人家怎么说的。。。。。
发表于 2011-5-20 00:15:12 | 显示全部楼层
李总的意见大都是对的,图看的比较细致。
万科中心还有太阳能供电,这到是感点兴趣,其实,太阳能所发的那点电很小,根本不可能供全楼,我估计供全楼的1/20都供不起来,把这么点电还接入系统,就象雨滴滴进大海,一点都显不出来,而且考虑并网的问题太麻烦,我觉得比较好的做法是太阳能发电只供走廊或车库的照明,在照明配电箱里和市电做一双电源自动切换,这样不仅造价低而且效果明显。
发表于 2011-5-20 09:49:55 | 显示全部楼层
北京大型公建的配电室还是有设气体灭火的,我已经碰到3个了,在大型公建中比例较大
     
发表于 2011-5-20 10:32:51 | 显示全部楼层
如果是单相电表,只用标10(40),如果是三相的话,标3x10(40)。
     
发表于 2011-5-20 10:37:53 | 显示全部楼层
1.自备发电机的自启信号从双电源切换开关引出也应该是可以的
2.国产MCCB的代号基本是一样,有的国外型号说明一下很有必要,比如加几个字(带分励脱扣、单磁等)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则