账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7796|回复: 3

询问小事,,切非进行时

[复制链接]
     
发表于 2011-5-22 13:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
火灾时是先切除非消防负荷,再启动消防负荷,还是未切除就启动,还是同时进行
1,先切除后启动延误消防启动时机
2,未切除就启动增大变压器负荷,当然非消防肯定是要切除的,避免二次火灾。
3,同时进行,时间临界点如何掌握
4,火灾确认是人来确认的么,规范的一系列措施均有文字“火灾确认后”愚开始以为指的的报警开始,或者消防泵启动时,后觉得不妥,应为相关人员来确认,有关确认点,再询问下
发表于 2011-5-22 17:19:43 | 显示全部楼层
3  条文强调了在高层建筑中容易造成混乱带来严重后果的电梯、非消防电源断电和警报等,在火灾初期时的统一管理问题。条文规定的中心思想,主要是不能一遇初期火灾或报火警时,就立即自动将电梯降落和自动切断非消防电源或电梯电源等。如不慎重可能会带来整个大楼的秩序混乱,因此各种非消防电源和电梯降落等只能通过消防控制室根据具体情况通过遥控来实现。
    对一些外接火警警报器(火警铃或火警电子音响警报装置等),不能通过火灾报警控制器输出触点或火警手动报警按钮自动开放,而应由消防控制室集中控制。


根据这个说的,在消防控制室基本都是打在手动状态,靠人来确认火灾,不可能是全自动的。

湿式自动喷水灭火系统 应该是全自动?防排烟风机和卷帘门 应该是全自动?各种非消防电源和电梯降落等只能通过消防控制室根据具体情况通过遥控来实现,这些是手动?

在着火时,一些消防设备是自动启动,而电梯降落和自动切断非消防电源或电梯电源 则是手动,而且切非也是按照防火分区或楼层切,不可能都同时切了,所以着火时,同时存在消防负荷和非消防负荷。所以选发电机和配电箱容量的时候,不会出现要么是消防负荷,要么是非消防负荷,它们有一段时间是同时存在的。

不知道这样理解对不?

举个例子:可以看我这个帖子http://www.jzdq.net.cn/club/post ... 20388&cedit=yes
发表于 2011-5-23 13:09:20 | 显示全部楼层



    同感中
发表于 2011-5-23 14:27:41 | 显示全部楼层
回复 3# god_disciple


而且切非也是按照防火分区或楼层,不是着火时,马上通通都切。

所以着火时,存在消防负荷和非消防负荷同时存在的情况。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则