账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18757|回复: 17

关于卫生间灯具PE线 卫生间 等电位 镜前灯

  [复制链接]
发表于 2011-5-31 23:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
{:sad:} 关于卫生间灯具PE线 卫生间 等电位 镜前灯 请教一个小问题,一般住宅照明我们都是配L,N,PE线,但是现场去掉了PE线,但是在卫生间处由于有低于2.4米安装的镜前灯,此灯一定需要加装PE线,那么此灯的PE线从哪个地方接,1、从户箱的PE板,2、从卫生间插座PE线引,3、从卫生间局部等电位版引。请问,哪种才行,哪种不行,或是都行,原理何在。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
admin + 10 欢迎发帖参与探讨!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2011-5-31 23:58:58 | 显示全部楼层
回复 1# 慢狗

灯具是不是需要PE线
是和灯具的类别有关
而和灯具的安装高度无关
发表于 2011-6-1 12:32:43 | 显示全部楼层
I类灯具要加PE线
谁让去掉的就让谁去穿线
     
发表于 2011-6-1 16:03:55 | 显示全部楼层
从插座的引过来?不知可以不
     
发表于 2011-6-1 19:40:01 | 显示全部楼层
我认为最好从卫生间局等里出。。。。。。。

插座内出有没有问题呢。。。。。。。我还没想好。。。。。

有想好的说说看。。。。。我也学学。。。。
发表于 2011-6-2 09:10:18 | 显示全部楼层
不同意“照明PE从卫生间局等出”,
呵呵,与冷版不一致哈。
     
发表于 2011-6-2 10:33:59 | 显示全部楼层
从局等出和从插座出  ,应是差不多的,因为插座的PE与局等也是连接的。
最好再从配电箱拉过来一根PE
     
发表于 2011-6-2 11:32:17 | 显示全部楼层
{:1_274:}{:1_274:}{:handshake:}
     
发表于 2011-6-2 14:42:20 | 显示全部楼层
在0类灯具未取消时前,执行2.4米加PE线时采用过从插座引PE线的做法。现在2.4米的问题基本可以不讨论了,建议搜索以前的讨论帖
 楼主| 发表于 2011-6-2 23:19:38 | 显示全部楼层
看来是个老问题了,只是现场还有很多地方不明白
发表于 2011-6-3 00:01:40 | 显示全部楼层
从配电箱里接,从插座里接和等电位箱里接都是异想天开的做法,没见过2米高的灯一根线穿管到下面的等电位箱里去,从插座里接也是不好,照明线路的管就是照明线路,插座线路就是插座线路,照明线路管和插座线路管是不应该相连的。
井水就是井水,河水就是河水。。。
     
发表于 2011-6-3 08:24:32 | 显示全部楼层
从局等出和从插座出  ,应是差不多的,因为插座的PE与局等也是连接的。
     
发表于 2011-6-4 09:55:14 | 显示全部楼层
按照你们的逻辑,卫生间的等电位可以通过连接卧室的插座中的PE线,使的卫生间插座的PE相通,反正都差不多,是这样吗


其实,这是不允许的,{:lol:}
     
发表于 2011-6-4 12:03:17 | 显示全部楼层
镜前灯为何不考虑采用II类灯具?
     
发表于 2011-6-4 12:19:15 | 显示全部楼层
楼上 一句说得好。。。。

PE线都是全部联通的吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则