账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6290|回复: 7

设计院的图和文字能对号入座吗

[复制链接]
发表于 2011-6-8 09:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
供电系统为TN-C-S。总配电箱处电源零线做重复接地,以-40X4镀锌扁钢做人工接地体连接,由总配电箱引出专用保护零线,与电源相零线共敷设,并与配电箱接地端子,三孔插座接地极连接。
请各位高人看看,设计院的图和上面的文字能对号入座吗?
     
发表于 2011-6-8 10:00:10 | 显示全部楼层
啥意思?不明白楼主什么意思。但是光凭以上语言,说法已经不正确了。一看就是老术语。
 楼主| 发表于 2011-6-8 11:39:13 | 显示全部楼层
附件上传成功了,请问怎么把它粘贴到帖子里。提示点击文件名插入到帖子内容中,可点击却是这个

总配电箱图

总配电箱图
 楼主| 发表于 2011-6-8 11:40:25 | 显示全部楼层
怪事,刚才不行的误打误撞成功了
发表于 2011-6-8 12:17:30 | 显示全部楼层
能啊
4x5?
发表于 2011-6-8 12:44:20 | 显示全部楼层
TN-C-S的话,进线应该是4根,与设计院复核,应属图纸有误
发表于 2011-6-10 10:43:18 | 显示全部楼层
3#图纸明显错误。
进线5根 做了N线重复接地, 又和SPD下端PE线连接。。。。。
这不是TN-S 系统N线与PE线又接在一起了?
发表于 2011-6-10 16:18:11 | 显示全部楼层
“零线”之说,过时术语。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则