账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7359|回复: 7

问个问题 关于负荷计算的

[复制链接]
     
发表于 2011-6-8 22:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
问:三相配电  单相入户  共10户  假设每户6kw    问总负荷多大  是PE  不是pjs
     
 楼主| 发表于 2011-6-8 22:50:24 | 显示全部楼层
我各人 有点水   所以做的时候  只是相加了一下      即 10x6kw= 60kw

然后 有人说 取最大项的三倍  我同意  比我的严谨多了即L1=24x3=72kw

最后 有人说了  这是错误的  应该   最大项的三倍 应该是  6x3   而不是相加之后的  这个老哥说他做了14年设计  一直都这么做    我感觉他在颠覆我的思想   但是人家做了14年 不可能没道理    所以上来请教下 各位    到底哪种常用  哪种科学
发表于 2011-6-9 08:14:30 | 显示全部楼层
24*3是对的
发表于 2011-6-9 09:08:23 | 显示全部楼层
PE应该这样写Pe.
     
发表于 2011-6-9 11:44:37 | 显示全部楼层
做14年设计老哥我太佩服了,自己和周围的人14年来都没发现这个超低级错误……我无语
发表于 2011-6-9 12:05:45 | 显示全部楼层
JGJ /T 16-2008 《民用建筑电气设计规范》中 3.5.6  单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加,等效三相负荷可按下列方法计算:
    1 只有相负荷时,等效三相负荷取最大相负荷的3倍。
    2 只有线间负荷时......。
    3 既有线间负荷又有相负荷时......。
    单相负荷大于计算三相负荷总容量的15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷向加,若单相符合只是相负荷,没有线间负荷时,等效三相负荷的计算为:取最大相负荷的三倍。
    所以 24x3=72kw  是对的。
     
发表于 2011-6-9 12:29:16 | 显示全部楼层
24x3=72kw  是对的!!你那位做了14年的师兄“水平可真高”。另外说个题外话,年龄和水平真不成正比。我就遇见一个老同志,已经退休了返聘审图,对他的技术水平真的不敢恭维。第一次打交道的时候,老先生竟然不知道还有《全国措施》这本书。不知道也无所谓,竟然有许多专业笑话“配电室套弱电室,里外间”“用EPS带消防水泵”“入户处的接地形式为TN-C-S,入户后为TN-S”......不胜枚举。
发表于 2011-6-9 14:45:55 | 显示全部楼层
Pe:装机负荷
应该是60
楼主说得清楚,装机负荷只要简单相加就是了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则