账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15150|回复: 12

[问题探讨] 请教彩钢板屋面与引下线连接方式

  [复制链接]
     
发表于 2011-6-16 16:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一钢构厂房直接利用彩钢板作避雷,彩钢板与引下线如何连接,除图集中采用机械夹接的方式外,还有别的做法吗?如果要采用焊接可行不?施工单位反馈彩钢板太薄无法焊接,听说过用喷灯锡焊的做法?有谁有这方面经验吗?
发表于 2011-6-17 08:45:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 沧海 于 2011-6-17 08:56 编辑

我的回答是错的  删掉
     
发表于 2011-6-17 09:05:28 | 显示全部楼层
彩钢板做接闪器理论上可行,实际中彩钢板搭接处均有防水胶条,对电气的连通性有影响。在06SD702-5电气设备在压型钢板夹芯板上安装这本图集中只有避雷带明装做法,避雷带明装施工起来也比较困难;在设计中可以利用钢结构如门式钢架、钢梁、屋面檩条等做接闪器。
     
发表于 2011-6-17 11:00:24 | 显示全部楼层
我试想的焊接点。
图集.jpg
。。。.jpg
     
发表于 2011-6-17 14:47:30 | 显示全部楼层
回复 1# beaty


    焊接不可,还是要用机械夹接。
     
发表于 2011-6-18 13:20:06 | 显示全部楼层
施工中搞好创新 吧。安全第一。
     
发表于 2011-6-18 20:24:16 | 显示全部楼层
焊接可能比较难。。。。。。还是参照图集吧。。。。。。

实际中彩钢板搭接处均有防水胶条,对电气的连通性有影响———— 这个说法是有的。。。。。。

要处理一下。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-6-19 18:28:15 | 显示全部楼层
大家有没有注意到建筑图集01J925-1第12,13页压型钢板屋面紧固定件连接详图(夹芯板的连接参考此处),除了上述说的有的有防水胶条外,还有咬边连接,不满足搭接不少于100mm的要求,本专业的相关图集对钢结构屋面连接方面还是缺少统一的做法,只有理论的要求

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 够细心,还带看建筑专业图集,赞一个!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2011-6-20 20:34:48 | 显示全部楼层
实际施工方法是:在金属屋面纵向、横向每隔6米的屋面板下隐藏做一个接地,在接地点安装角码,一头固定在檩条上,另一头固定在T型码支座上。固定在檩条上的接地可以连接其他单位施工的防雷系统。

找到的方案
     
发表于 2011-6-20 22:02:18 | 显示全部楼层
如果彩钢板厚度达到要求厚度,为何不可焊接?
     
发表于 2011-6-20 23:03:35 | 显示全部楼层
彩钢板厚度大多0.6mm至0.8mm,一般不允许焊接。
     
发表于 2011-6-21 20:00:30 | 显示全部楼层


这个做法没看明白。。。。。。。

怎么是“接地”呢?
     
发表于 2011-6-21 20:02:21 | 显示全部楼层
还有一个,可以看看土建施工图。。。。。。。

当要求电气连通时,网架公司是有一套连接的做法的。。。。。。。详大样图。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则