账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 24204|回复: 21

[求助] 五层办公楼,走廊需要做应急照明和安全出口指示灯吗?

  [复制链接]
     
发表于 2011-6-20 17:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.JPG
五层办公楼,走廊需要做应急照明和安全出口指示灯吗?
13.8 火灾应急照明

13.8.1 火灾应急照明应包括备用照明、疏散照明,其设置应符合下列规定:
1 供消防作业及救援人员继续工作的场所,应设置备用照明;
2 供人员疏散,并为消防人员撤离火灾现场的场所,应设置疏散指示标志灯和疏散通道照明。

13.8.2 公共建筑的下列部位应设置备用照明:
l 消防控制室、自备电源室、配电室、消防水泵房、防烟及排烟机房、电话总机房以及在火灾时仍需要坚持工作的其他场所;
2 通信机房、大中型电子计算机房、BAS中央控制站、安全防范控制中心等重要技术用房;
3 建筑高度超过100m的高层民用建筑的避难层及屋顶直升机停机坪。

13.8.3 公共建筑、居住建筑的下列部位,应设置疏散照明:
1 公共建筑的疏散楼梯间、防烟楼梯间前室、疏散通道、消防电梯间及其前室、合用前室;
2 高层公共建筑中的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、宴会厅、会议厅、候车(机)厅、营业厅、办公大厅和避难层(间)等场所;
3 建筑面积超过1500m2的展厅、营业厅及歌舞娱乐、放映游艺厅等场所;
4 人员密集且面积超过300m2的地下建筑和面积超过200m2的演播厅等;
5 高层居住建筑疏散楼梯间、长度超过20m的内走道、消防电梯间及其前室、合用前室;
6 对于l一5款所述场所,除应设置疏散走道照明外,并应在各安全出口处和疏散走道,分别设置安全出口标志和疏散走道指示标志;但二类高层居住建筑的疏散楼梯间可不设疏散指示标志。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2011-6-20 17:26:06 | 显示全部楼层
这样的小办公楼,每层面积200多平方米,三层或四层,也需要做应急照明吗?如果做应急照明,是不是疏散走道照明、安全出口标志和疏散走道指示标志全部都要做,还是只做疏散走道照明就可以了?
     
发表于 2011-6-20 17:30:50 | 显示全部楼层
建筑平面设计值得精雕细琢——才7跨,楼梯和电梯实打实地占了3跨……
个人意见:一个楼梯居某一端头,而另一座楼梯和电梯合并,居于另一端头
     
 楼主| 发表于 2011-6-20 17:41:22 | 显示全部楼层
我要问的关键问题是:
这样的小办公楼,每层面积200多平方米,三层或四层,也需要做应急照明吗?如果做应急照明,是不是疏散走道照明、安全出口标志和疏散走道指示标志全部都要做,还是只做疏散走道照明就可以了?
发表于 2011-6-20 17:51:14 | 显示全部楼层
不是封闭的楼梯间,疏散指示灯不用做了,这么小的楼,估计两路电源解决不了,走廊两头各装一个猫头鹰灯就可以了。
     
 楼主| 发表于 2011-6-20 18:13:21 | 显示全部楼层
不是封闭的楼梯间,疏散指示灯不用做了,为什么?
     
发表于 2011-6-20 18:18:23 | 显示全部楼层
11.3.1 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具:
1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;
2 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间;
3 观众厅,建筑面积超过400m2 的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2的演播室;
4 建筑面积超过300m2 的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;
5 公共建筑中的疏散走道。
     
发表于 2011-6-20 18:20:44 | 显示全部楼层
撇开规范,个人觉得,火灾时,逃生需要的,或者停电后人还需要走的地方,做上无妨。
     
 楼主| 发表于 2011-6-20 18:31:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 sy8653554 于 2011-6-20 18:32 编辑

《民用建筑电气设计规范》中“13.8.3 公共建筑、居住建筑的下列部位,应设置疏散照明:
1 公共建筑的疏散楼梯间、防烟楼梯间前室、疏散通道、消防电梯间及其前室、合用前室;”
与《建筑设计防火规范》中“11.3.1 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具: 1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;”有点不一致
     
发表于 2011-6-20 19:54:09 | 显示全部楼层
目前按《建规》GB50016-2006/11.3.1、11.3.4规定,该建筑属于公共建筑,消防应急照明灯具、灯光疏散指示标志均要设,否则审图判你个违反“强条”,估计你也难以分辩。
     
发表于 2011-6-21 08:37:16 | 显示全部楼层
消防应急照明灯具、灯光疏散指示标志均要设.
     
 楼主| 发表于 2011-6-21 09:28:27 | 显示全部楼层
不管几层,只要属于公共建筑就要做消防应急照明灯具、灯光疏散指示标志,难道一层、二层、三层的小办公楼也要做吗?
     
发表于 2011-6-21 10:03:40 | 显示全部楼层
规范中没有说属于“小办公楼”的公建就不做,既然有疏散通道就应该做
     
发表于 2011-6-21 10:51:53 | 显示全部楼层
二层的我也做了,消防通不过。。
发表于 2011-6-21 11:03:09 | 显示全部楼层
100平方米的厕所也是公建,在坐的各位有做的吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则