账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13014|回复: 23

[地方标准] 继续求助——求DB11/065-2010《 电气防火检测技术规范》

  [复制链接]
     
发表于 2011-6-23 20:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
继续求助:

求DB11/065-2010《 电气防火检测技术规范》。
     
发表于 2011-6-23 20:47:19 | 显示全部楼层
咋回事?
     
发表于 2011-6-23 20:48:22 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-6-23 20:52:03 | 显示全部楼层
我在建筑电气昨天下载的能打开啊。
发表于 2011-6-24 10:30:51 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-24 10:31:56 | 显示全部楼层



    2000版废了,现在是2010
     
 楼主| 发表于 2011-6-25 13:10:22 | 显示全部楼层
现在手头都还木有DB11/065-2010电子版?
     
发表于 2011-6-25 13:48:37 | 显示全部楼层
回复 3# 秋石


    能下载
     
发表于 2011-6-25 13:51:12 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-6-25 15:53:51 | 显示全部楼层
回复  秋石


    能下载
jychen1 发表于 2011-6-25 13:48


既然能下载,那你帮忙下载,然后再上传不就行了么。我是无法下载。
     
 楼主| 发表于 2011-6-25 16:32:32 | 显示全部楼层
我试过,不行啊。
     
发表于 2011-6-25 17:22:59 | 显示全部楼层
继续求助:

求DB11/065-2010《 电气防火检测技术规范》。
尺短寸长 发表于 2011-6-23 20:33


给李总送货上门,是不是这个?一定又有大作酝酿之中,期待ing。
DB11 065-2010 电气防火检测技术.pdf (359.48 KB, 下载次数: 78)

评分

参与人数 2E币 +32 收起 理由
尺短寸长 + 20 深表感谢!
秋石 + 12 助人为乐。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2011-6-25 18:45:56 | 显示全部楼层
回复 12# pigl

是这个。不是写东西,是需要学习。
     
发表于 2011-6-25 18:47:41 | 显示全部楼层
这是哪里的地标。。。。。。。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 beijing.

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2011-6-25 19:18:23 | 显示全部楼层
刚看了DB11/065-2010一下(还未细看),初步有意见:

1、DB11/065-2010/4.1.1.3之a)、b)、c)、d)似乎对相线接大地的故障,有所忽略,为什么?

2、DB11/065-2010/5.2.1.6之g)“可挠性金属管和柔性金属管都不能作为接地或接零的接续导体”出现淘汰术语。

3、DB11/065-2010/5.2.1.7之d)“配电线路设置在可燃装饰夹层时,应穿金属导管保护,若受装饰构造条件限制局部不能穿金属管时,必须采用金属软管,其长度不宜大于2m”违反GB50303的金属软管在“照明工程不大于1.2m,动力工程不大于0.8m”之规定,为什么?

4、DB11/065-2010/6.1.1.3 库房内照明灯具下方不应堆放可燃物品,其垂直下方与储存物品水平间距不应小于0.5m,不应设置移动式照明灯具。
这条规定好,很多年轻设计人员不知道仓库防火安全管理规则是有电气规定的。

5、原DB11/065-2000/4.1.1.5有油浸变压器室门应为甲级防火门5条规定(在DB11/065-2010中未见),唯原“5)变压器室下面有地下室”这条值得商榷;DB11/065-2010本可修改、完善(分油浸变压器室和干式变压器室),现一删了之,可惜了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则