账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16460|回复: 21

[求助] 如何“采取措施将短路危险减至最小”?

  [复制链接]
     
发表于 2011-7-16 10:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
JGJ 16-2008
7.6.8保护电器的装设位置应符合下列规定:
2  当分支或被改变的线路同时符合下列规定时,在与电源线路的连接处,可不装设短路保护和过负荷保护电器:
2)该段线路应采取措施将短路危险减至最小

GB 50054-95
第4.5.2条保护电器应装设在被保护线路与电源线路的连接处, 但为了操作与维护方便可设置在离开连接点的地方,并应符合下列规定:
二、采取将短路危险减至最小的措施;


规范及条文解释都没有明确 如何“采取措施将短路危险减至最小”,是想将责任推给设计人吗?
求解释。
     
发表于 2011-7-16 11:22:35 | 显示全部楼层
主要是要做好防火灾措施,即便万一短路发生了,也不至于造成重大火灾损失。措施包括:如穿金属管啦,避开火灾危险场所啦,采用难燃或不燃线缆啦,……无非诸如此类的东西
     
发表于 2011-7-16 19:01:26 | 显示全部楼层
是想将责任推给设计人吗?———— 不是,规范在提醒设计人,要注意给自己免责。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-7-16 20:14:48 | 显示全部楼层
没出事就好,出事了规范编写组可以说:
符合规范?符合规范又怎会出事啊?
早告诉你要“采取措施将短路危险减至最小”。
不听,没按规范做好,吃亏了吧。


倒霉的是设计人员和施工图审查人员。
发表于 2011-7-17 09:08:45 | 显示全部楼层
这一条,实际上是考验电气设计人员的实践经验,
有些东西书本上是不写或简单一带而过的,
更有可能,编者都不一定能说的全。
发表于 2011-7-17 16:22:19 | 显示全部楼层
“短路危险”是提醒设计者,拟定主接线、设备选择、设备布置等等,能满足在短路时工况要求,不致由于短路效应而损坏设备,伤亡工作人员等。
     
发表于 2011-7-17 17:50:16 | 显示全部楼层
采取措施将短路危险减至最小 ———— 好的,我知道楼主的意思了。。。。。。

大家就谈谈,在设计过程中,可采取何种措施,使得短路危险减至最小。。。。。。

我先说一个:断路器灵敏度保证在短路危害产生前切断有短路故障的线路。。。。。。

楼下继续。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-7-18 11:50:11 | 显示全部楼层
这个措施应该仅指物理保护措施,与保护电器无关。。。
发表于 2011-7-18 12:16:08 | 显示全部楼层
考考各位工程师一个问题:
一台双电源切换箱,所供的负荷是应急照明,或者是消防风机,有一天ATSE下端的箱外至用电负荷的线路上发生了短路,此短路会对ATSE造成何种影响?ATSE是否应该转换到备用电源上?如果发生了转换,用电负荷是否就可以不受影响可以正常工作了?
     
发表于 2011-7-18 19:11:12 | 显示全部楼层
楼上的,我听厂家介绍过这样的情况。。。。。。。

说切换装置会跳闸不复位。。。。。。不会反复切投。。。。。是也不是。。。。。。
发表于 2011-7-18 20:28:51 | 显示全部楼层
“短路危险”往往是由于设计人员不慎造成的,选择的设备不能满足短路容量要求。有时设计遇到系统的短路容量较大,现实的设备满足不了要求,又不采取限制短路电流的措施,如加电抗器,或加大变压器的阻抗,而一旦发生短路,将烧毁设备。所以,“短路危险”是设计隐患。
     
 楼主| 发表于 2011-7-19 08:52:39 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-19 21:40:35 | 显示全部楼层
加大变压器阻抗在低压系统里有,如发电厂低压厂用变压器,为限制短路电流,有时阻抗提高到8%,这是没有办法的办法。
     
 楼主| 发表于 2011-7-19 21:56:33 | 显示全部楼层
发电厂低压厂用变压器一般选多大的啊?要用到8%?
发表于 2011-7-20 11:12:05 | 显示全部楼层
对断路器和导线进行灵敏度校验 比如你16A的开关 照明回路导线如果超过50多米 发生短路后 16A开关不会跳闸,换成10A的就可以跳闸
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则