账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17853|回复: 17

[求助] 请教个小问题关于三相电进户后的问题

  [复制链接]
     
发表于 2011-7-20 00:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在手上做的一个农贸市场  因为只是照明和风扇  所以负荷并不多      但是支路很多  所以三相进线      PE=8KW    kx=0.9   cos =0.9   Ijs=12.15 A     如果按计算电流的1.2倍来取断路器值  那么16A的就已经够了    但是后面的照明支路和插座回路都已经到了 20A和16A    明显上级断路器没有下级断路器额定电流大     虽然前面是3P后面是1P或者2P     问过别人 说不看级数    上级额定电流必须要比下级的大        那么我这样就不合理了     


同样如果8kw的普通的住宅三相进户的话   (PS:听人说过三相进线好过单相进线,但是不懂为啥)   那么也可能遇到我这样的问题  前级3P断路器的额定电流可能小于后面的额定电流,那么在这样的情况下   上级断路器是怎么取   按照计算电流的1。2倍来取  还是说必须要取一个比后面的支路断路器额定电流值大的断路器   

。。。。我挺墨迹的  希望大家能看得懂
     
发表于 2011-7-20 08:19:45 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-7-20 08:26:03 | 显示全部楼层
这个问题挺好的,还是请龙王简单回答楼主的问题,上级断路器是怎么取?
     
发表于 2011-7-20 08:51:54 | 显示全部楼层
墨迹,磨叽?嘿嘿。

一般上下级应该有个级差。上次审图我提到这个,依据是GB50054:
第4.1.2条 配电线路采用的上下级保护电器,其动作应具有选择性;各级之间应能协调配合。但对于非重要负荷的保护电器,可采用无选择性切断。
但是设计院拿后面那句话来回复,“但对于非重要负荷的保护电器,可采用无选择性切断。”也让他过了。
     
发表于 2011-7-20 08:56:48 | 显示全部楼层
上级开关整定电流小于下级。。。。。。嘿嘿,没道理。
     
发表于 2011-7-20 09:17:53 | 显示全部楼层
我认为,上级开关整定电流应大于下级开关整定电流,(配电线路采用的上下级保护电器,其动作应具有选择性}按楼主的问题,应采用25A/3P的。
     
发表于 2011-7-20 09:24:08 | 显示全部楼层
楼上:非重要负荷,允许无选择性。
发表于 2011-7-20 09:39:34 | 显示全部楼层


博客写得不错,其中“国内有种说法,就是单相配电比三相配电安全。”

我的理解是:三相入户多为TN-S,而民用单相负载种类多,很难完全平衡,如果入户测中性线断裂,可能出现烧电器的情况。至于电击危险性,3与2是相同的。
发表于 2011-7-20 09:42:57 | 显示全部楼层
现在手上做的一个农贸市场  因为只是照明和风扇  所以负荷并不多      但是支路很多  所以三相进线      PE ...
dafu1132232 发表于 2011-7-20 00:54


问题出在插座与照明回路的20A/16A空开,为啥不选5A、10A的?谁规定必须用20A的?
     
发表于 2011-7-20 10:08:38 | 显示全部楼层
问题出在插座与照明回路的20A/16A空开,为啥不选5A、10A的?谁规定必须用20A的?...............20A/16A常规做法
发表于 2011-7-20 15:30:49 | 显示全部楼层
问题出在插座与照明回路的20A/16A空开,为啥不选5A、10A的?谁规定必须用20A的?...............20A/16A常规 ...
890214 发表于 2011-7-20 10:08



    如果回路中仅一个插座,也用20A保护?
     
发表于 2011-7-20 16:05:57 | 显示全部楼层
如果回路中仅一个插座,也用20A保护?...............你别说,还真差不多。
     
发表于 2011-7-20 16:52:33 | 显示全部楼层
个人意见采用25A/3P的---为什么不行?请楼下说意见
发表于 2011-7-20 17:13:51 | 显示全部楼层
这个又得提到过负荷保护的两个公式了,按中国TC64秘书长贺湘琨先生的建议,要根据设计电流选择保护电器,再根据保护电器确定的载流量,选择导线截面积。
将保护电器容量放大不是不可以,但必须调整导体线径,否则故障时,可能导线燃烧了,保护电器也不动作。
而工程中,加大导线线径,不仅增加成本,而且不利于施工。
     
 楼主| 发表于 2011-7-20 23:38:57 | 显示全部楼层
回复 9# 911room
是呀   就出在这里  如果在末端就按照计算来选取  那么完全可以选5/10 A的       如果这样选了  那么我上一级开关  也按照计算来取  也没问题  龙王的博客也提到这点说英国就这么取   
但是现在咱们这边都是在末端给照明取16插座取16/20   而这样做的话 末端已经不按照计算来了  那么上一级也得按照规范(经验)来取大一级   而这里的计算电流    也基本上没有用了   

上级开关应该比下级大  这个是对的    看来要不就一直按照计算数值取  要不就按经验逐级递增    否则的话 纰漏多   不好弄啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则