账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13648|回复: 10

[问题探讨] 这样的丙类仓库如何设应急照明和消防疏散指示标志?

[复制链接]
     
发表于 2011-7-20 08:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一防灾物质仓库,长30米,宽20米,有两个门,丙类,按“建筑防火规范”,这样的丙类仓库如何设应急照明和消防疏散指示标志?这样做行吗:在门上方设自带蓄电池安全出口标志灯,常明。在四周墙上设自带蓄电池应急照明灯,停电时点亮,我的问题是:这样的仓库平时是不是应该全部断电的?因为平时使用的机会非常少,在门上方设常明的自带蓄电池安全出口标志灯,一是浪费,二是不安全(有火灾隐患?请教各位了。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 “在门上方设常明的.。。。”干嘛常明?

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2011-7-20 09:13:38 | 显示全部楼层
无特殊原因,仓库规定确实是要求人离库断电,减少电气火灾事故的发生。

按GB50016-2006,丙类仓库内并不要求设置应急照明和灯光疏散指示标志,仅高层仓库内疏散走道、安全出口和疏散出口有设置灯光疏散指示标志要求。

如果在非高层的丙类仓库内的安全出口和疏散出口部位设置灯光疏散指示标志,注意断电不能断这部分的配电,至于走道,建议不设置。
     
发表于 2013-10-27 17:41:41 | 显示全部楼层
回复 2# 尺短寸长


    丙类仓库要设应急灯具啊:

11.3.1 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具:
     
发表于 2013-10-27 18:47:41 | 显示全部楼层
回复 3# 8wy7843

按GB50016-2006,丙类仓库并不要求设置应急照明和灯光疏散指示标志,仅高层仓库内疏散走道、安全出口和疏散出口有设置灯光疏散指示标志要求。
尺短寸长 发表于 2011-7-20 09:13
     
发表于 2013-10-27 19:04:15 | 显示全部楼层
回复 4# 尺短寸长


    仓库内走道算疏散走道吗?不知道是否需要设置应急灯具。

上次做个4S店,里面的配件库未设置疏散照明,给审图提了
     
发表于 2013-10-27 19:51:58 | 显示全部楼层
11.3.1 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具:
1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;
2 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其他房间;
3 观众厅,建筑面积大于400m2的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积大于200m2的演播室;
4 建筑面积大于300m2的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;
5 公共建筑中的疏散走道。

没“丙类仓库”什么事,对不?

11. 3. 4 公共建筑、高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定……

是针对“高层仓库”的规定,没“丙类仓库(非高层仓库)”什么事,对不?
     
发表于 2013-10-27 19:55:51 | 显示全部楼层
回复 5# 8wy7843

审图提的意见,正确无误的就应该听取,超越规范要求的则不一定照办,违规会带来危害的审图意见就必须抵制和拒绝。
     
发表于 2013-10-27 19:59:42 | 显示全部楼层
回复 7# 尺短寸长


    恩,我当时理解是:针对仓库内疏散走道,要求设计疏散照明。

看来非高层丙类库房不需要设置应急照明,谢谢解惑。
     
发表于 2013-10-27 20:04:45 | 显示全部楼层
堆放煤的库房,灯具需要防爆吗?

我理解时,煤房在放煤和输出的时候,会产生粉尘。  


可是看爆规:
第3.1.4条 在爆炸性粉尘环境中,产生爆炸必须同时存在下列条件:
一、存在爆炸性粉尘混合物其浓度在爆炸极限以内;
二、存在足以点燃爆炸性粉尘混合物的火花、电弧或高温。


可见,有些建筑物空间大,未必达到爆炸极限。

故而存在爆炸性粉尘环境的库房,灯具可以不做防爆型的,只要做成密闭型就可,不知道这样理解可对?
     
发表于 2013-10-29 10:36:43 | 显示全部楼层
遇到一次,在南通,一个丙类仓库,两个防火分区,一开始没做应急疏散,被提,我拿规范解释,然后来了句,要是停电,着火了,怎么办,我说是个丙类仓库,又不是甲乙类,电话沟通无果啊 ,最后无奈改图,记忆犹新啊
     
发表于 2013-10-29 11:05:21 | 显示全部楼层
遇到一次,在南通,一个丙类仓库……电话沟通无果啊 ,最后无奈改图,记忆犹新啊ranxh 发表于 2013-10-29 10:36


汗呐...{:sweat:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则