账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9214|回复: 4

[求助] 室外消防用水量为30L/S,这样的农贸大厅的稳压泵算几级负荷?

[复制链接]
     
发表于 2011-7-23 07:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一乡镇农贸大厅,四周是二层联排网点,每间上下两间共100平米。中间是大厅,大厅长90米,宽60米,总共1.1万平米,局部三层设一个水箱间,内有两个稳压泵,每台4KW ,一用一备,大厅的室外消防用水量为30L/S,(水专业喷淋泵房部分另行委托设计)。大厅应急照明采用EPS,请问:这样的稳压泵算几级负荷?如何供电?1,从配电室引一路电源可以不?,2,从配电室引一路电源外加EPS?,如果上EPS应该多大容量?只有这个稳压泵,用上发电机吗?请各位指点。
     
发表于 2011-7-23 09:41:16 | 显示全部楼层
根据GB50016-2006中的11.1.1大于25L/S,消防用电应该为二级负荷,二级用两回路供电就行了,用两个变压器出线就行了。
     
 楼主| 发表于 2011-7-23 10:05:45 | 显示全部楼层
稳压泵算几级负荷?
     
发表于 2011-7-23 10:17:36 | 显示全部楼层
根据建规,应该算二级负荷
发表于 2011-7-23 15:45:42 | 显示全部楼层
稳压泵消防负荷,应为二级。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则