[求助] 散发可燃气体的场所,设置可燃气体探测器外,还需要设烟感吗?

[复制链接]
     
发表于 2011-7-28 12:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,大家都是怎么处理的,谈谈看法。
     
发表于 2011-7-28 12:25:47 | 显示全部楼层
其实,应该和温感配合。
如果要设火灾探测器的话。
     
发表于 2011-7-28 12:26:50 | 显示全部楼层
实际上,有可燃气体探测器足够。
属于早期报警。
等到火灾探测器动作,火已经烧起来或者已经发生爆炸了。
发表于 2011-7-28 12:52:12 | 显示全部楼层
两码事,
感烟探测器是火灾报警的一种基本措施,
可燃气体探测器是火灾报警中针对燃气的一种专用措施。

两者不是二选一的关系。
     
发表于 2011-7-28 14:30:42 | 显示全部楼层
事无绝对。

比如,对煤气表房而言,设置可燃气体探测器后就不需要设烟感。
     
发表于 2011-7-28 14:37:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-7-28 14:39 编辑

又比如,可能散发可燃气体的场所,同时存在“火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所”,那就采用:

可燃气体探测器 + 感烟探测器。
发表于 2011-7-29 17:02:49 | 显示全部楼层
还是设吧!
检测泄漏可燃气和监测火灾原理上有些许不同,性质还是有区别的,引发火灾的因素更多更复杂,仅可燃气体探测器恐怕搞不定。
     
发表于 2011-7-29 17:12:24 | 显示全部楼层
还是设吧!
检测泄漏可燃气和监测火灾原理上有些许不同,性质还是有区别的,引发火灾的因素更多更复杂,仅可燃气体探测器恐怕搞不定。lvvyv 发表于 2011-7-29 17:02


请问lvvyv:

煤气表房,属于可能散发可燃气体的场所,难道设置可燃气体探测器后,还需要设感烟探测器?  