账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6184|回复: 9

大家来审审

[复制链接]
发表于 2011-7-29 21:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家来审审
     电缆竖井内,桥架上敷设十多根电缆,电缆间距3cm。其中:有2根有机耐火电缆,其余为阻燃电缆。这样设计,是否存在问题,大家来审审。
     
发表于 2011-7-30 08:22:57 | 显示全部楼层
电缆净距保持一倍电缆外径。
品字形布置的单芯电缆保持两倍电缆外径的净距。
 楼主| 发表于 2011-8-2 20:01:49 | 显示全部楼层
阻燃电缆:电缆的绝缘或护套的材料是由聚乙烯或其它聚合物为基料的高分子聚合物。为了阻燃,在高分子中加入大量水合金属化合物。电缆在火灾中,水合金属化合物受热分解,释放出结晶水并吸收大量的热量,从而降低了电缆的表面温度,同时分解生成的三氧化二铝、氧化镁是惰性吸热载体,既可阻止与氧气可燃物接触,又可挡着热量向电缆内部传输,从而达到阻燃的目的。
 楼主| 发表于 2011-8-2 20:39:48 | 显示全部楼层
耐火电缆:在导体外绕包云母带无机绝缘材料,在绝缘和护套层被火燃蚀后,绕包在导体上的云母带,遇火后生成不熔的白色坚硬绝缘壳体二氧化硅,有良好的的电绝缘性能,确保电缆继续通电,能在着火时保持一定时间的正常运行。
    《电力工程电缆设计规范》,GB50217-2007版,第7.0.6(3)条,同一通道中,不宜把非阻燃电缆与阻燃电缆并列布置。
     据此,当耐火电缆与阻燃电缆在同一通道敷设时,要求耐火电缆需具有阻燃性能。
       注:阻燃电缆、耐火电缆资料摘至《建筑电气》。
     
发表于 2011-8-2 21:57:45 | 显示全部楼层
回复 4# lhchen


    当耐火电缆与阻燃电缆在同一通道敷设时,要求耐火电缆需具有阻燃性能,此出处可告知建筑电气哪其文章,因我发帖询问过耐火电缆和阻燃电缆是否能同槽敷设。
     
发表于 2011-8-3 11:06:40 | 显示全部楼层
耐火电缆没有阻燃性能?
     
发表于 2011-8-3 22:35:25 | 显示全部楼层
一般没有,有阻燃耐火的。
 楼主| 发表于 2011-8-4 20:38:33 | 显示全部楼层
回复 5# 老康阁楼
看到您在《建筑电气技术》版块的帖子,内容差不多,让坛子里的朋友们,道出真经,更好地执行规范。
发表于 2011-8-4 21:11:30 | 显示全部楼层
这个要看电缆带的负荷是不是性质都是一样的!
发表于 2011-8-4 21:12:45 | 显示全部楼层
耐火是消防的吧?阻燃应该是非消防的!共槽敷设要加隔板!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则