账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8010|回复: 14

户外配电箱的审查意见

  [复制链接]
     
发表于 2011-7-30 15:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
审查意见:户外防水型配电箱应标注防护等级。这个工程是二层网点,按供电局要求,采用集中装表,设于户外,请教各位:这个防护等级如何确定?采用IP54如何?
     
发表于 2011-7-30 16:57:59 | 显示全部楼层
IP54应该可以了。
     
发表于 2011-7-30 19:32:23 | 显示全部楼层
户外指的是“商铺屋外”还是“露天”?
如果顶上有遮盖,IP54应该可以。
     
发表于 2011-7-30 23:21:38 | 显示全部楼层
审图意见无误。
     
发表于 2011-7-30 23:57:19 | 显示全部楼层
如果没有遮盖,应该用IP65
     
 楼主| 发表于 2011-7-31 07:52:42 | 显示全部楼层
没有遮盖,挂在外墙上的。
     
发表于 2011-7-31 09:17:59 | 显示全部楼层
提供,,,,
01.jpg
02.jpg
03.jpg

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 嗯,很清楚!

查看全部评分

发表于 2011-11-9 17:13:47 | 显示全部楼层
学习了,谢谢大家。
     
发表于 2011-11-10 08:45:10 | 显示全部楼层
DLT 375-2010 户外配电箱通用技术条件,
我传在资料版块,去看看。
     
发表于 2011-11-10 09:28:25 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2011-11-10 09:55:30 | 显示全部楼层
谢谢龙王,学习学习
发表于 2011-11-15 11:30:41 | 显示全部楼层
IP54足够了,以后我也得注意点了!
     
发表于 2011-12-21 12:42:19 | 显示全部楼层
户外防水型配电箱应标注防护等级
这个应该是要的吧
     
发表于 2011-12-26 09:13:12 | 显示全部楼层
JGJ242-2011第6.2.5条规定:户外箱体防护不宜低于IP54.
     
发表于 2012-2-3 14:02:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2012-2-3 14:24 编辑

DLT 375-2010 户外配电箱通用技术条件的规定为:不低于IP42;   
江苏省电力公司的有关规定为:不低于IP34或IP34D  。
14#楼提供的规定:“JGJ242-2011第6.2.5条规定:户外箱体防护不宜低于IP54.”
看来规定不一致。
我认为,户外配电箱的防护等级,除了满足有关标准的规定外,需根据户外配电箱周围环境确定;
一般环境下,IP54或IP65的要求高了一点。有时也可按所在省的省电力公司的有关规定执行。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则