账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9330|回复: 8

[求助] 耐火电缆和阻燃电缆同桥架敷设或者同槽问题在什么地方,细说。。。

[复制链接]
     
发表于 2011-8-1 11:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
耐火电缆和阻燃电缆同桥架敷设或者同槽问题在什么地方,烦细说。。。
发表于 2011-8-1 12:18:59 | 显示全部楼层
没搞清楚!具体想说什么问题?{:24:}
     
 楼主| 发表于 2011-8-1 12:20:46 | 显示全部楼层
回复 2# chen2966


    询问下:阻燃电缆和耐火电缆是否允许同槽敷设,或者同桥架
发表于 2011-8-1 12:22:28 | 显示全部楼层
允许,不过要看电缆带的负荷类别做不同的措施!
发表于 2011-8-1 12:24:13 | 显示全部楼层
例如:消防与非消防同槽,主用与备用同槽等,线槽加分隔板,还要做防火措施
     
 楼主| 发表于 2011-8-1 12:33:23 | 显示全部楼层
再续问一些:忘了从什么地方得到的说法,穿了SC管,本需要阻燃型的导线BV,就可以不用阻燃线
            同桥架敷设的电缆需要用阻燃型(消防等等不在此问题中)
     
 楼主| 发表于 2011-8-1 12:43:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2011-8-1 12:44 编辑

问题的缘由是要将以前做的桥架里塞空调线,分体机,原桥架为中央空调及照明线路,现中央空调不做,但中央空调线路保留,改为分体机
发表于 2011-8-1 13:21:22 | 显示全部楼层



    这个我真没看过有这样的条文,请看过的指出来!!
     
 楼主| 发表于 2011-8-2 22:04:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2011-8-2 22:08 编辑

感谢lhchen,在审图探讨中有这样回复:
耐火电缆:在导体外绕包云母带无机绝缘材料,在绝缘和护套层被火燃蚀后,绕包在导体上的云母带,遇火后生成不熔的白色坚硬绝缘壳体二氧化硅,有良好的的电绝缘性能,确保电缆继续通电,能在着火时保持一定时间的正常运行。
    《电力工程电缆设计规范》,GB50217-2007版,第7.0.6(3)条,同一通道中,不宜把非阻燃电缆与阻燃电缆并列布置。
     据此,当耐火电缆与阻燃电缆在同一通道敷设时,要求耐火电缆需具有阻燃性能
       注:阻燃电缆、耐火电缆资料摘至《建筑电气》。
如按此理解ZR将不宜和NH同槽敷设,ZR可和ZN同槽敷设,(如含有消防系统配电,需加隔板等防火措施。)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则