账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7282|回复: 9

群里热议的审图意见

[复制链接]
     
发表于 2011-8-10 12:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
超强审图
2栋32层高层纯住宅:
(1)设计说明四.3条交代有误,应急照明线路应采用额定电压不低于750V的铜芯绝缘耐火电线、电缆。(GB50303-2002,20.1.4.8)
本规范为《建筑电气施工质量验收规范》
(2)设计说明五.3条交代有误,卫生间插座应按潮湿场所要求,其安装高度应为距地1.5米安装。(GB50303-2002,22.1.3.2)
《建筑电气施工质量验收规范》
(3)设备材料表中,住宅套内安装在1.8m及以下的电源插座均应要求采用安全型。(GB50368-2005,8.5.5)(强规)
本规范为《住宅建筑规范》
(1)正压送风机的双电源干线,不应在双电源箱之间链接,应采取箱外’T’接供电方式。(GB50052-2009,3.0.2,7.0.4)
正确,消防设备不应是次要设备,不应采用链接方式供电。
(2)应在配电箱系统图中交代,220V配电线路切断故障回路的时间不大于5s,插座回路切断故障电流的时间不大于0.4s。(JGJ16-2008,7.7.5)(强规)
《民规》,对于通用的数据,统一说明一下即可,特殊要求可单独标注。
(3)0.8kVA(3.6A/22A)井道照明变压器,其电源/负荷侧保护开关整定电流,分别不应大于额定电流。(GB50303-2002,22.1.1.3)
《建筑电气施工质量验收规范》(GB50303-2002,20.1.1.3),在选用断路器时应符合此规定。
(4)电井大样图中,电缆井与房间、走道等相连通的孔洞、空隙,也应要求采用防火材料封堵。(GB50368-2005,9.4.3)(强规)
《住宅建筑规范》,在设计总说明中应交代一下。
1.电梯厅照明灯不应采用自熄开关控制。(GB50096-99/03,6.5.3)
《住宅设计规范》,原文为“住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。”本条有争议,“除…外”的说法不宜直接理解为“电梯厅不得采用”,但可以理解为“电梯厅允许不采用”,现在多数设计电梯前室都采用节能自熄开关,原因是不自息往往有人开没人关,浪费电能,又不方便,超不过两个月就得换灯泡。所以应该允许采用自熄开关控制。
(2)高层建筑电气井内也应设置应急照明灯。(GB50352-2005,8.3.5)
《民用建筑设计通则》,有必要,但按消防一二级负荷供电的灯具应该就可以,不必设专用应急灯。
(3)应在图纸说明中交代,插座回路的接地线(PE)严禁在插座间串联连接。各电线接头应设在接线盒或器具内,严禁设在导管和线槽内(GB50303-2002,22.1.2; GB50575-2010,5.1.2; JGJ16-2008,8.6.6)(强规)
《建筑电气施工质量验收规范》,《1kV及以下配线工程施工与验收规范》,《民规》,照抄规范,没有必要,施工规范,验收规范是指导施工用的,《河北省施工图审查要点(电气)》每个部分都列出主要规范,但均不包括施工规范,验收标准,所以,用施工规范、验收规范甚至技术措施审查设计图纸,不妥,但设计人员可以参考、学习和应用。
(5)卫生间的电源插座应为单独的回路,并宜按终止于其内设计。其它回路线管不应穿越卫生间。另外照明开关宜设置在卫生间门外。(GB50096-99/03,6.5.2;JGJ16-2008,10.8.1.6)
《住宅设计规范》,《民规》,应根据实际情况处理“宜”的问题,“宜”(不宜)、“应”(不应、不得)、“必须”(严禁)尽量掌握适度,切忌把“宜”都当作“应”甚至当作“必须”对待。
(1)应在基础接地平面图中明确交代,被利用的基础内钢筋的根数,为单根钢筋时其直径不应小于ф10mm。(JGJ16-2008,11.8.9)(强规)
《民规》,有必要。
(2)由室外进入大楼的各入口处的水平基础接地体,其局部埋深应不小于1.0m。以防止产生跨步电压。(GB50057-94/2000,4.3.5)
《建筑物防雷设计规范》,有必要,但现在大多数建筑物都采用共用接地方式,采用基础钢筋网作为自然接地体,人工接地体不多了。
(1)应在消防说明中交代,竖向火灾自动报警系统不应与其他弱电系统共桥架敷设,并且火灾自动报警系统(报警、联动、通讯、电源等)内不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布置在同一管内或线槽的同一槽孔内。(GB50166-2007,3.2.4)(强规)
     《火灾自动报警系统施工及验收规范》,在说明中提示一下有必要,但设计图纸本身就应该符合这些要求。
(2)应做电视、电话、网路、对讲系统图。(GB50096-99/03,6.5,6.6;DBJ/T50-036-2004,3.2.4.1)
《住宅设计规范》,不管规范有没有要求,一般都需要画系统图,而且强电系统,还应画出竖向系统图。有的只作配电箱图,很难看出是一个系统。但过于简单的,例如一两个电话插座,可以省略。
(3)宜在主卧室内设置紧急求救按钮。(GB/T50314-2006,12.2)
《智能建筑设计标准》,这类设计应是甲方提出意见或征求甲方意见,一般在入户门侧对讲机附近设一个按钮就可以了,许多设计没有也就算了,审图人员最好别提,尊重设计,最多提出建议。
(4)厨房内可燃气体探测器,应带警报功能,并应将报警信号传往监控控制室。GB50028-2006.10.4.3;GB50339-2003,13.1.3
《城市燃气设计规范》,原文是“住宅厨房内宜设置排气装置和燃气浓度检测报警器。”
《智能建筑工程质量验收规范》,应根据小区条件而定。但采用燃气红外线辐射采暖的,采暖炉房间必须作。
     
发表于 2011-8-10 19:58:44 | 显示全部楼层
(2)应在配电箱系统图中交代,220V配电线路切断故障回路的时间不大于5s,插座回路切断故障电流的时间不大于0.4s。(JGJ16-2008,7.7.5)(强规)

是接地故障回路吧
发表于 2011-8-10 21:36:23 | 显示全部楼层
电缆的额定电压没有750V级。
发表于 2011-8-10 21:43:16 | 显示全部楼层
无图无真相。而且格式看不懂。前面看着像审图意见,后面看着像审图教材。
发表于 2011-8-11 14:32:52 | 显示全部楼层
8. 疏散照明线路采用耐火电线、电缆,穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗敷保护层厚度不小于30mm。电线采用额定电压不低于750V的铜芯绝缘电线。
发表于 2011-8-12 21:15:58 | 显示全部楼层
审图意见(2):应在配电箱系统中交代,220V配电线路切断故障回路的时间不大于5s。
    这条规范条文解释有三层意思:1、导体不是被手握着,容易挣脱。2、5s电气火灾,线路绝缘热稳定。3、躲开大电动机启动电流等等。所以说5s规定并非十分严格。
    我认为审图给配电系统提这种意见,太笼统,设计无所适从。
     
发表于 2011-8-13 10:22:25 | 显示全部楼层
应在配电箱系统中交代,220V配电线路切断故障回路的时间不大于5s。????

这条审图意见很扯淡,只看表象,未抓本质。
因为设计人所设计的电力系统参数,早已决定“配电线路切断故障回路的时间”到底是多少。你仅在配电箱系统中作文字交代,那只是一种心理安慰:如电力系统参数设计正确,则切除故障时间肯定无虞;反之,如电力系统参数设计错误,则切除故障时间肯定超标。
这跟你配电箱中是否注明跳闸时间5秒或0.4秒毫无关联。
     
发表于 2011-9-15 12:00:32 | 显示全部楼层
这个意见太强了,无语
     
发表于 2011-9-15 12:05:08 | 显示全部楼层
如果是我审查,估计会提这么几条意见:
1、住宅套内安装在1.8m及以下的电源插座均应要求采用安全型;
2、电缆井与房间、走道等相连通的孔洞、空隙,要求采用防火材料封堵;
3、火灾自动报警系统(报警、联动、通讯、电源等)内不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布置在同一管内或线槽的同一槽孔内;
4、没有了
发表于 2011-9-15 13:34:04 | 显示全部楼层
(1)正压送风机的双电源干线,不应在双电源箱之间链接,应采取箱外’T’接供电方式。(GB50052-2009,3.0.2,7.0.4)
正确,消防设备不应是次要设备,不应采用链接方式供电。

对配电方式都是树干式、放射式;至于所谓链式是有争议的,我个人认为是只连接到设备的,比如仓库的排风扇,一个回路带很多,而配电箱之间只能说是树干式。

(2)应在配电箱系统图中交代,220V配电线路切断故障回路的时间不大于5s,插座回路切断故障电流的时间不大于0.4s。(JGJ16-2008,7.7.5)(强规)

没啥意思,图能表述的,在说明里没必要说,说了也不见得就能实现。

(2)由室外进入大楼的各入口处的水平基础接地体,其局部埋深应不小于1.0m。以防止产生跨步电压。(GB50057-94/2000,4.3.5)
《建筑物防雷设计规范》,有必要,但现在大多数建筑物都采用共用接地方式,采用基础钢筋网作为自然接地体,人工接地体不多了。

我反而觉得用人工接地体的越来越多,特别是新防雷规范出来后,可以在防水层下敷设人工接地体,我请教过建筑和结构的防水做法,按他们的说法,只要有钢筋穿过防水,且被腐蚀,这个点就是隐患,我问桩基也是和基础连接的,怎么防水?说是有特殊的做法的。其实做不做人工接地都有检测通过的工程(不会防水没做好吧{:lol:} ),这个论题还是有待研究。

(1)应在消防说明中交代,竖向火灾自动报警系统不应与其他弱电系统共桥架敷设,并且火灾自动报警系统(报警、联动、通讯、电源等)内不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布置在同一管内或线槽的同一槽孔内。(GB50166-2007,3.2.4)(强规)

说白了,不同电流电压就是广播和手动联动线了。广播可以分,手动联动线呢?走消防托盘吗?当然有的人是同意联动线与消防管线合用线槽的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则