账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12012|回复: 9

[问题探讨] 地下车库内设置干式变压器相关问题

[复制链接]
发表于 2011-8-10 18:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在有个小区,共有18个一类高层,小区内车库满铺,每个楼设置一台变压器,相邻两栋楼变压器互备,要把变压器设置在地下一层,请问应该采取什么保护措施?在此谢谢各位师傅
     
发表于 2011-8-10 20:05:24 | 显示全部楼层
山东地区,住宅小区变压器一般不允许放置在地下。

如放置地下,需要供电部门的层层审批。技术上应该要高出车库地坪1米以上
     
发表于 2011-8-11 00:09:16 | 显示全部楼层
配变电所位于高层建筑(或其他地下建筑)的地下室时,不宜设在最底层。当地下仅有一层时,应采取适当抬高该所地面等防水措施。并应避免洪水或积水从其他渠道淹渍配变电所的可能性。

住宅小区的配电房以独立建筑物为宜,也可结合主体建筑建设,一般设在地面一层或二层。当条件限制而必须设在地下层时,不应设置在最底层。当地下仅有一层时应采取适当抬高地面防水、排水及防潮措施。位置不应设在卫生间、浴室或其它经常积水场所的正下方,场所房间内不应有给排水管道及消防管道经过。住宅小区的变配电房也不得单独建在地下。
 楼主| 发表于 2011-8-15 09:20:39 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位师傅。{:smile:}
     
发表于 2011-8-19 16:52:43 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位
发表于 2011-8-19 21:21:19 | 显示全部楼层
18台变压器,再加上高低压配电装置,布置在地下一层,需要解决的问题还真不少,坐等学习。
     
发表于 2011-8-20 08:31:19 | 显示全部楼层
建议:

1、改“每个楼设置一台变压器”为“每2幢楼设置一个变配电所,内设2台变压器”,并设置母联开关;

2、9个变配电所不应设置在住宅楼的正下方,每个变配电所应分别设置在供电给2幢一类高层住宅建筑之间的合适位置,可大大减少对住宅楼内居民的噪音干扰(尤其更深夜静之时)。
     
发表于 2011-8-20 08:46:20 | 显示全部楼层
18栋就需要18座变电所?太夸张了。
     
发表于 2011-8-20 08:55:50 | 显示全部楼层
因为不知道18幢高层住宅建筑的规模,9个变配电所算是最多的方案。若规模小,可根据负荷计算再减。
发表于 2011-8-20 11:32:52 | 显示全部楼层
真是“技高”人胆大,跟着发挥。
   1、每栋楼设一台变压器,相邻两台为一组,含低压配电,作为一个单元形式,实现两栋楼供电。
   2、高压配电装置集中一处或两处布置(看地下车库总体布置情况而定)。
   3、如有可能,变配电设施沿地下车库周边布置,与车库隔离,实现提升所内地坪高度有利。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则