账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7749|回复: 5

[求助] 请教一个隔离开关的问题

[复制链接]
发表于 2011-8-12 21:09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
低压配电,放射式,在末端配电箱进线处通常做隔离开关。那对此隔离开关的额定短时耐受电流有何要求?
发表于 2011-8-13 10:38:29 | 显示全部楼层
隔离开关的校验主要项目有:额定电压、额定电流、短路动热稳定及环境条件。楼主说的耐受电流是不是指的磁力启动器之类电气设备。
 楼主| 发表于 2011-8-13 15:40:46 | 显示全部楼层
没有那么复杂。比如断路器需要看分断能力是否能满足短路电流。隔离开关当然没有分断能力之说,它有额定短时耐受电流值,假设其值为2kA,1S,而此处短路电流或接地故障电流的大小和时间会影响隔离开关的选型吗?
     
发表于 2011-8-13 17:45:07 | 显示全部楼层
能不能参照断路器呢?Iu<<Icw≤Ics≤Icu<Icm。隔离是木有这么量。
Icw在规定使用条件将处于闭合位置的低压断路器流过其能够承载的最大电流,同时对该电流流过断路器的时间也做了规定,断路器必须能够承载Icw。
Icw也是热稳定性指标
听讲来了。。。
     
发表于 2011-8-16 15:14:44 | 显示全部楼层
第2.1.1条 低压配电设计所选用的电器, 应符合国家现行的有关标准,并应符合下列要求。

一、电器的额定电压应与所在回路标称电压相适应;

二、电器的额定电流不应小于所在回路的计算电流;

三、电器的额定频率应与所在回路的频率相适应;

四、电器应适应所在场所的环境条件;

五、电器应满足短路条件下的动稳定与热稳定的要求。用于断开短路电流的电器,应满足短路条件下的通断能力。
发表于 2011-8-29 16:53:01 | 显示全部楼层
根据标准,隔离开关有Icw和Icm,即额定短时耐受电流和短路接通电流;
还有额定限制短路电流,即与短路保护电器配合工作,目前通常是熔断器。
根据预期短路电流,选择隔离开关。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则