账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8478|回复: 12

消防电梯的一个常见审查

  [复制链接]
发表于 2011-8-13 15:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
对于消防电梯电源箱或者消防电梯机房的总配电线路,经常看到审图意见不让使用过载保护。
那个条文影响真大啊,只要是消防的除了照明好像都能套用。难道电梯的专用线路还能过载?不明白。

评分

参与人数 1E币 +16 收起 理由
东海龙王 + 16 积极发帖

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2011-8-13 23:31:31 | 显示全部楼层
对于消防电梯,审图不宜提此条。
因为电梯电机跟消防水泵或消防风机有很大不同,它自有一套完善的控制及保护系统。
     
发表于 2011-8-15 08:59:06 | 显示全部楼层
主要是消防风机和消防水泵。
发表于 2011-8-15 14:09:05 | 显示全部楼层
我觉得吧,对于稍大点的工程,做漏电火灾监控系统。对于消防回路设温度探测,这样是不是就能起到过载报警的作用了啊
发表于 2011-8-15 16:37:14 | 显示全部楼层
漏电火灾监控系统与过载报警是二回事吧

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
东海龙王 + 8

查看全部评分

     
发表于 2011-8-16 13:11:20 | 显示全部楼层
审图意见不让使用过载保护

我们这审图又会提你线路没有过载保护,现在消防的要过载报警。这个其实呀蛮难搞的。
     
发表于 2011-8-16 14:46:26 | 显示全部楼层
凡是消防回路,你给他使用单磁断路器即可。
     
发表于 2011-8-16 18:19:55 | 显示全部楼层
我们这审图会提这条,低压配电设计规范 4.1.1条。

记得以前消防回路,取消热保护也行的,现在不行了。
发表于 2011-8-24 21:47:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 lhchen 于 2011-8-25 01:13 编辑

消防回路的热继电器不能取消,过载时要靠它报警。说的是断路器里那个热脱扣器不能要。
     
发表于 2011-8-25 12:34:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2011-8-25 12:39 编辑



    龙王此言差矣,规范规定消防设备及其线路过载应动作于报警而不应动作于跳闸,
并不是规定不设过载保护。

  在消防设备控制箱内断路器应采用单磁断路器,过载报警由热继电器执行。
  但消防设备上级配电线路保护就难了,不能光采用单磁断路器,有人提出后面再加个热继电器,呵呵--有创意。
  现在CM3断路器也有过载报警型的了,听说就是里面加了热继电器报警的功能--强
     
发表于 2011-8-25 22:36:13 | 显示全部楼层
还是那句话,强烈建议只在末端采用单磁脱扣器。
发表于 2011-8-26 09:06:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-1-5 11:04:29 | 显示全部楼层
消防电梯、消防电梯潜污泵、消防稳压泵都要有过载保护
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则