账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10043|回复: 19

大家出主意,该如何出审图意见

[复制链接]
发表于 2011-8-27 10:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 lhchen 于 2011-8-27 10:19 编辑

大家出主意,该如何出审查意见
    设计不容易,审图也为难,第一次来审图,遇到这样的问题,请坛子里的朋友们出主意,该如何给审图意见。
    工程概况:企业办公楼,地上12层,地下一层(地下车库),建筑高度44.6m。
    1、低压配电有照明、空调(室内分体机)、一般动力、消防用电四个系统,用大小断路器数百个,没有一个标注脱扣器形式的,如何给意见?
    2、消火栓箱里设手动火灾报警按钮,与启泵按钮图例不分,如何给意见?
    3、配电箱设在电气竖井内,引出的绝缘导线沿电缆桥架敷设,如何给意见?
    4、消防控制室内设手动火灾报警按钮,如何给意见?

评分

参与人数 1E币 +12 收起 理由
东海龙王 + 12 case

查看全部评分

     
发表于 2011-8-27 16:22:06 | 显示全部楼层
1、低压配电有照明、空调(室内分体机)、一般动力、消防用电四个系统,用大小断路器数百个,没有一个标注脱扣器形式的,如何给意见?
提:施工图设计出图深度不够,补全断路器技术参数。

2、消火栓箱里设手动火灾报警按钮,与启泵按钮图例不分,如何给意见?
这个消火栓箱里的启泵按钮,在建筑工程设置FAS时,具备两个功能(注意是双接点:一副接点启泵,另一副接点报警):
(1)直接启动消火栓泵;
(2)同时,利用FAS的报警系统向消防控制室报警,以示消火栓箱里的启泵按钮已被人为触动。

手动火灾报警按钮和消火栓箱里的启泵按钮,不是一回事。
手动火灾报警按钮需要按防火分区设置,且任何一点距最近一个手动火灾报警按钮的距离不得大于25m,首选设在各出入口附近。而启泵按钮,每个消火栓箱里都有(除非是稳高压系统,可不设置)。


3、配电箱设在电气竖井内,引出的绝缘导线沿电缆桥架敷设,如何给意见?
由于“电缆桥架”用词不够规范(尽管它是“规范”里的用词),这样说吧:
若是封闭式槽盒,就不给意见;
若是电缆梯架、敞开式(无盖)托盘等,则不得在其内敷设绝缘导线,只允许敷设电缆。


4、消防控制室内设手动火灾报警按钮,如何给意见?
这个手动火灾报警按钮的设置,属于“床上叠床”之举,但不违反规范规定。
可无视它的存在,不提意见为宜。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
嘿嘿嘿嘿 + 20 详细

查看全部评分

     
发表于 2011-8-27 16:28:06 | 显示全部楼层


若真的发生将手动火灾报警按钮设置在“消火栓箱里”的事——倒确实是一件令lhchen头晕的麻烦事哦。
     
发表于 2011-8-27 16:45:18 | 显示全部楼层
1#楼的第1个问题,类似于电缆进线预埋管标注了采用水煤气钢管,管径大小却不标,道理是一样的。
     
发表于 2011-8-27 16:54:42 | 显示全部楼层
1#楼的第3个问题,还得注意:若是导线和电缆放在一起敷设,它们的绝缘材料得一致,否则载流量应按两者中允许温度低的进行修正,这会带来非常大的麻烦。
发表于 2011-8-27 16:59:03 | 显示全部楼层
审图单子上是不能只给人家说这个应该是咋样咋样,或者不应该咋样咋样
这样太野路子了,你凭什么说不应该咋样咋样嘛对吧
你总不能说我做设计的时候就是这样做的,所以你也应该这样做吧
也不能说我就从没见过这样做的,那你也就不应该这样做吧
发表于 2011-8-27 17:00:31 | 显示全部楼层
给出审图意见的时候应区分违规还是不合理,不合理中可以包括错、碰、漏
违规部分按强条还是一般性条文分别给意见,不论是强条还是一般性条文,都应把所依据的规范名称、编号、条款编号列出
不合理部分实际上应该是以建议的形式给出的,也应有理有据,理由是什么?依据是什么?
不合理部分有时候可能也牵扯规范的东西,那也应列出所依据的规范名称、编号、条款编号列出
发表于 2011-8-27 17:05:56 | 显示全部楼层
个人认为楼主所列大部分属于应该在设计单位内部解决的问题,
既然楼主作为审图人看出问题所在,不予理睬也不妥
对于不违反规范的东西,点出来让设计人去处理即可放行。
     
发表于 2011-8-27 17:24:31 | 显示全部楼层
1、低压配电有照明、空调(室内分体机)、一般动力、消防用电四个系统,用大小断路器数百个,没有一个标注脱扣器形式的,如何给意见?
提出意见:需要设计完善。

2、消火栓箱里设手动火灾报警按钮,与启泵按钮图例不分,如何给意见?
不了解具体实情。lhchen自行看图落实。

3、配电箱设在电气竖井内,引出的绝缘导线沿电缆桥架敷设,如何给意见?
不了解具体实情。lhchen自行看图落实。

4、消防控制室内设手动火灾报警按钮,如何给意见?
不提意见。
 楼主| 发表于 2011-8-27 20:26:55 | 显示全部楼层
谢谢李总和阿斯先生指点。阿斯先生眼力很准,实说了吧,就是内部校核单的一部分,违犯规范条文好说好办,就像这样问题,根据我的认识能力,怕解释不到位,不准确,误导同事,出此下策,敬请诸位原谅。
发表于 2011-8-27 22:16:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 阿斯 于 2011-8-28 10:11 编辑

我就说嘛,
内部校审往往会有很多问题,都写的话也不太好,也麻烦
可以根据具体情况有选择的写几条即可,
没写到单子上的问题应该与设计人沟通一下,
既然看出问题了,那就应该在出图前修改
     
发表于 2011-8-27 23:34:01 | 显示全部楼层
既然是单位内部校审,以口头交流居多,文字的可写简单些。
 楼主| 发表于 2011-8-28 09:44:14 | 显示全部楼层
谢谢大鼻山先生,星期天也不休息,到坛子指导。
     
发表于 2011-8-29 08:39:30 | 显示全部楼层
内部可以重新晒图。
外部可以。。。。。。
发表于 2011-8-29 18:16:22 | 显示全部楼层
出这样的问题,应该批评该设计人员的老师。

“误人子弟”
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则