账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7914|回复: 4

[问题探讨] 地下车库消防问题

[复制链接]
     
发表于 2011-9-23 11:01:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
近做一二类高层,其地下一层设置一36车位的IV类车库。根据根据《高层民用建筑设计防火规范》9.4.3条、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》9.0.7条以及《火灾自动报警系统设计规范》附录D中D.3二级保护对象火灾探测器的具体设置部位的要求,地下车库未设火灾报警系统,即未设报警探测器,只是取水流指示器动作信号作为消防联动设备启动信号。
  审图意见中指出,按照、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》9.0.8条及其条文解释,地下车库内存在消防联动设施时,无论其为几类车库,都应设置探测联动的报警探头。
  大家如何理解?
     
发表于 2011-9-23 11:24:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-9-23 11:42 编辑

GB50067-97《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》9.0.8条,有两种认识(只能以当地消防职能部门规定或认识为准):

1、只要汽车库内有“防火卷帘、防排烟设施”等消防设施,就应设置火灾自动报警系统,做消防联动;
2、汽车库内已经设置火灾自动报警系统,当存在“防火卷帘、防排烟设施”等消防设施时,必须做消防联动;汽车库内没有设置火灾自动报警系统,当存在“防火卷帘、防排烟设施”等消防设施时,消防联动可允许通过喷淋系统的动作信号来完成。

在GB50016、GB50045和GB50067新规范未出台之前,我们这儿IV类车库暂还允许——
(1)利用水流指示器、湿式报警阀压力开关“或门”动作信号启动排烟风机;
(2)利用湿式报警阀压力开关动作信号启动防火卷帘(不能用水流指示器动作信号,以免误动作)。
发表于 2011-9-23 11:43:29 | 显示全部楼层
1、只要汽车库内有“防火卷帘、排烟风机、喷淋系统”等消防设施,就应设置火灾自动报警系统;-----
应理解为设置区域报警控制其动作。
(1)利用水流指示器、湿式报警阀压力开关“或门”动作信号启动排烟风机;
(2)利用湿式报警阀压力开关动作信号启动防火卷帘(不能用水流指示器动作信号,以免误动作--------
------
排烟风机启动信号用水系统压力开关动作信号不妥。应采用具有类比感烟探测器实现联动
     
发表于 2011-9-23 11:52:59 | 显示全部楼层



这里讨论的是——设计底线问题。

排烟风机启动信号用水系统压力开关动作信号比感烟探测器差,毋庸置疑的,都应该知道的。

楼主的问题,应该问的不是设计的优劣问题,而是设计是否算满足现行有关防火规范的规定。
     
 楼主| 发表于 2011-9-23 12:08:18 | 显示全部楼层
我的确问的是设计是否算满足现行有关防火规范的规定的问题,而不是设计优劣的问题。
尺短寸长兄的答复很具体很完整,受教了。谢谢楼上二位!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则