账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12090|回复: 9

[问题探讨] 非消切除分励脱扣器的选用

[复制链接]
     
发表于 2011-9-28 18:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
分励脱扣器可以选用AC380V、AC220V、DC24V,
大家谈谈各自适用的场合-----图集上采用的是220V的
     
发表于 2011-9-28 21:17:16 | 显示全部楼层
提供点资料:
施耐德1.jpg
施耐德.jpg
梅兰日兰.jpg
常熟.jpg
     
发表于 2011-9-28 21:25:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2011-9-29 07:40 编辑

消防系统为了安全方面考虑,规定的控制电压为DC24V,主机电源输出电流大概在1A左右。而目前塑壳断路器的分励脱扣器由于受产品机构脱扣力矩的影响,其工作电压在DC24V时,正常工作时脱扣电流需要在4.5A左右。如将DC24V脱扣器直接应用于消防系统中,会导致脱扣电流偏小,断路器不能正常可靠脱扣的现象。建议采用加装中间继电器的方法是比较经济实用的方法。不少消防系统制造厂家考虑到这个问题,并在出厂时就加装中间继电器,分励脱扣器选用AC220V或AC380V。--来自网络。
     
发表于 2011-9-28 21:28:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2011-9-28 21:42 编辑

分励脱扣器要可靠动作
1:注意吸合功率;机构脱扣力矩的影响。
2:注意在当电源电压等于额定控制电源电压的70%-110%之间的任一电压时,就能可靠分断断路器。分励脱扣器是短时工作制,线圈通电时间一般不能超过1S,否则线会被烧毁。
3:注意使用24V,不同导线接线长度。
4:等着老大们来细说。。。。嘿嘿
     
 楼主| 发表于 2011-9-29 08:45:43 | 显示全部楼层
回复 2# 老康阁楼

老康辛苦了
分析下如果,联动电源线路很短,能否满足24V分励脱扣动作要求?
或者火灾自动报警附加电源呢?
     
发表于 2011-9-29 10:52:09 | 显示全部楼层
回复 5# sgf2002


    老哥可以说说有什么问题?24V要注意的地方。。。。{:smile:}

   220V和380的脱扣线圈,电源取自什么地方呢?断路器无电时,脱扣怎么执行?
     
 楼主| 发表于 2011-9-29 19:01:52 | 显示全部楼层
回复 6# 老康阁楼 未命名.jpg
还是选220V的比较保险,我这里向讨论的是24V的到底有没有适用的场所,毕竟少了个中间继电器,可靠性好了。
     
发表于 2011-9-29 22:09:28 | 显示全部楼层


“AC380V分励脱扣器接线原理图”是否应加装熔断器保护?
     
 楼主| 发表于 2011-10-7 22:01:45 | 显示全部楼层
回复 8# 尺短寸长
要加,匆忙中画漏掉了,被尺短审核出来了
     
发表于 2013-8-8 20:18:30 | 显示全部楼层
回复 7# sgf2002


    图文并茂,感谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则