账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7578|回复: 4

[求助] 非消防一、二级负荷供电问题

[复制链接]
     
发表于 2011-9-29 12:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
非消防一、二级电力负荷问题:非消防二级电力负荷采用预分支电缆每层设双切箱(也可一层设双切箱然后放射式供电至各层。现屋顶上有部分小容量非消防二级电力负荷,则此负荷是够能由下层的非消防一级电力电源供电?
    简单来说,就是小容量的二级非消防负荷能否与一级非消防负荷合并供电?
     
发表于 2011-9-29 13:11:38 | 显示全部楼层
回复 1# B_tequila


能——上、下级保护电器满足选择性配合,就能合并供电。
     
 楼主| 发表于 2011-9-29 14:18:16 | 显示全部楼层
那就是说,规范并没有相关明确规定说是不可以咯?只是因为要保证一级负荷的供电连续性,才需要选择性地设计上级的保护电器,对不对。
     
发表于 2011-9-29 15:23:19 | 显示全部楼层
回复 3# B_tequila


不全对。

一级负荷要保证供电连续性,需要选择性地设计上级的保护电器,二级负荷也需要。

一级负荷属于重要负荷,二级负荷也属于重要负荷。

所以,非消防的一级、二级负荷全部需要满足选择性。
     
 楼主| 发表于 2011-9-29 21:42:43 | 显示全部楼层
感谢寸长的回复!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则